风管水力计算公式
jingpeng0720
2006年02月09日 15:37:29
来自于中央空调
只看楼主

这个公式是从措施上摘下来的,请教一下,这里的Pm应该怎么确定呢?我看过一个计算,取的是1.2Pa/m,是不是很大呢?

这个公式是从措施上摘下来的,请教一下,这里的Pm应该怎么确定呢?
我看过一个计算,取的是1.2Pa/m,是不是很大呢?

1139470640778.GIF

zys0000
2006年02月09日 15:51:51
2楼
这是经验公式,偶一般按1.0Pa/m选取,
关键是K值取多少,全要凭经验估算
回复
jingpeng0720
2006年02月09日 16:34:59
3楼
如果按1.0Pa/m选取的话,速度一般控制在多少呢?
我也想问问K值选取的经验,请教!
回复
jingpeng0720
2006年02月10日 09:37:30
4楼
九头鸟大虾!请教呀!
回复
wgj1207
2006年02月10日 10:05:01
5楼
K值指的是支管的数目。
回复
zys0000
2006年02月10日 11:44:39
6楼
回复ID:jingpeng0720
当弯头三通少时,K取1~2
当弯头三通多时,K取3~5
回复
jingpeng0720
2006年02月13日 09:34:48
7楼

多谢多谢!
回复
xuff81
2006年02月21日 12:27:25
8楼
pm取0.8~1.5,陆耀庆
回复
dongzhesheng@co163
2006年02月21日 15:42:21
9楼
Pm值取决于风管截面尺寸、风速、板材等因素,可以计算的,建议你下载一个软件。
http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=99217&way=2