单元式高层住宅消火栓分区的横干管设在哪里?
bingbing2000
2006年02月09日 12:16:15
只看楼主

我正在做一个工程:一类高层商住楼,30层,高96m,一层是单开间商业网点,以上是普通住宅,共三个单元(一梯两户,每层共6户)连在一起。我打算在15层消火栓分区。消火栓设在每层前室。问题是在15层分区的消火栓横干管设在15层的哪里?难道要穿越住宅吗?

我正在做一个工程:一类高层商住楼,30层,高96m,一层是单开间商业网点,以上是普通住宅,共三个单元(一梯两户,每层共6户)连在一起。我打算在15层消火栓分区。消火栓设在每层前室。问题是在15层分区的消火栓横干管设在15层的哪里?难道要穿越住宅吗?
免费打赏
fu
2006年02月09日 13:02:30
2楼
设在15层,不能穿越住宅!
回复
bingbing2000
2006年02月09日 13:38:46
3楼
那设在15层的哪儿呢?
回复
ynhyh
2006年02月09日 15:30:49
4楼
横干管不能穿越住宅内部啊,这样的房子在中部应该有设备层的吧?生活的分区同样也是问题啊,
回复