只看楼主

有点没事找事的味道. 今天下午到变电站,说是一台断路器的SF6气体压力降低报警.到了后,用那个仪器(CFC,HFC,NORM,SCAN^)检查了一下,没有漏气的样子.于是他们叫补气吧. 回来的路上,有人问"那(继电器)的接点是接在(气压)表里吗?"回答"是,就象是瓦斯继电器一样." 回来后,查了查,大概了解了.不过这时自己却找了个问题出来. 见图. 大方块是瓦斯继电器,里面左边的方块是油杯,上下箭头分别代表的是受到的重力和浮力,左边的三角是平衡锤.上下箭头代表的是其受到的重力和浮力.

有点没事找事的味道.
今天下午到变电站,说是一台断路器的SF6气体压力降低报警.到了后,用那个仪器(CFC,HFC,NORM,SCAN^)检查了一下,没有漏气的样子.于是他们叫补气吧.

回来的路上,有人问"那(继电器)的接点是接在(气压)表里吗?"回答"是,就象是瓦斯继电器一样."
回来后,查了查,大概了解了.不过这时自己却找了个问题出来.

见图.

大方块是瓦斯继电器,里面左边的方块是油杯,上下箭头分别代表的是受到的重力和浮力,左边的三角是平衡锤.上下箭头代表的是其受到的重力和浮力.

当轻瓦斯动作时,F方*F方到O的距离>F三*F三到O的距离,于是油杯倒下,接通接点.

我认为,在不动作时,即平衡时,两边力矩相等.

这是当然的,我想这时他们的受力情况?


当轻瓦斯动作时,这个平衡是如何改变的呢?难道还要考虑在油中受到的压力?

1139407184555.JPG

免费打赏
chilliran
2006年02月08日 22:03:07
2楼
给不了解这方面的人提示一下:
正常时,这两个都是浸在变压器油里的.
动作时,上方己经被生成的气体充满,油被压下到了油枕里去了.
回复
chilliran
2006年02月09日 23:16:50
3楼
我没有喝水.
回复
wang1983-027
2006年04月19日 13:17:23
4楼
请问楼主,怎么SF6里那个压力监察继电器和变压器的瓦斯继电器的原理会是一样,明明就是一个电接点压力表嘛,是不是看到里面有油就觉像是瓦斯继电器了,浸油的是防震电接点压力表.但最终也就是一个电接点压力表罢了,楼主再回去看看是不是,不要误导啊!
回复
zhangkeqin2334
2006年04月20日 10:02:30
5楼
SF6里那个压力监察继电器,浸油是防震电接点压力表.和变压器的瓦斯继电器的原理会是不一样的。
回复
shliping
2006年07月09日 18:47:18
6楼
浸油的是防震电接点压力表?
————我所知道的浸油的是防震压力表,不带电接点的。另外单独有一个SF6压力继电器,结构类似压差继电器。