人防地下室水压怎么算
ougaogong
ougaogong Lv.12
2006年02月08日 20:17:35
只看楼主

我现在是地下室标高-5.1m,底板板厚400,地下水压怎么算?6级人防我现在取地下水位为5.1m+0.4m=5.5m的水压,组合荷载的时候还要不要5.5×1.2=6.6 ?还是就拿5.5来算?

我现在是地下室标高-5.1m,底板板厚400,地下水压怎么算?6级人防
我现在取地下水位为5.1m+0.4m=5.5m的水压,组合荷载的时候还要不要5.5×1.2=6.6 ?
还是就拿5.5来算?
免费打赏
ougaogong
2006年02月16日 21:14:33
2楼
在顶
回复
天天画不累
2006年02月20日 11:08:07
3楼
在勘察报告中,应该有地下水的水位,
回复
a-beiji
2006年03月20日 22:07:30
4楼
1.勘察报告中地下水的水位-地下室底板底标高
2.水压干什么用?底板配筋是承载力极限状态,定相应分项系数
回复