前半部分是底框,后半部分是上部砖混墙落下来,这种结构怎样计算啊!四川成都地区的,7度抗震,地基不好!!
前半部分是底框,后半部分是上部砖混墙落下来,这种结构怎样计算啊!四川成都地区的,7度抗震,地基不好!!
2楼
分开,基础计算的时候,在相交的部分计算好撒。
回复
3楼
这种结构根本要不得!!!——从抗震概念设计的观点。
回复
4楼
设缝分开,前半部分作为普通框架设计,后半部分作为底框砖混设计。
不过基础交接部分比较麻烦,建议不要做双柱,悬挑能解决最好。
回复
5楼
从概念上来讲,这是绝对不允许的。
但如果底框面积占总平面面积不大,可以参照下面的帖子:
http://co.163.com/forum/content/399_138333_1.htm
回复
6楼
设缝分开,不能连在一起,从概念上来讲,不设缝这是绝对不允许的。若两部分高度和重量差不多,基础可不分开。做成桩 墩或带有基础梁的条形基础均可。按实际情况选用基础形式就行了。如若两部分高度和重量差得多,基础可分开。做沉降缝。用梁抬墙。框架部分基础不动。砖混部分基础与框架基础错开设置。
回复
7楼
感谢各位指点!@!!
回复