UPVC排水管中吸气阀如何工作
aa
Lv.2
2002年03月28日 15:41:38
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
UPVC排水管中吸气阀如何工作?
UPVC排水管中吸气阀如何工作?
免费打赏
westzq
2002年03月28日 17:49:47
2楼
去http://www.farada.net/docc/Durgo/Durgo.htm看看
回复
kj
2002年03月28日 18:25:18
3楼
1. 当排水立管内出现负压时阀瓣沿中心导轨浮起,吸进空气,防止负压抽吸水封。
2. 无负压时,阀瓣因自重沿中心导轨落下严密关闭阀口,阻止排水系统的臭气逸进室内。
3. 提前报警排水堵塞:排水管下游堵塞时,上游的空气被封闭在管内,阻止排水。所以一旦发现器具排水水位下降较慢,说明下游出现堵塞,可提前清通,防患于未然。
回复
尔多
2002年03月31日 23:32:39
4楼
那一样品,吸吸吹吹就知道了。
回复
相关推荐
关于室内排水管道PVC-U管卡使用问题,请教大家
给排水工程施工
2014-02-18 09:00:51
金属管与PVC给排水管内壁水质问题
装饰装修材料
2014-01-09 14:12:11
关于PVC排水管45°弯头与90°弯头的问题
给排水工程施工
2013-07-11 22:07:14
解决PVC排水管穿越楼板的渗漏水的最新方法(带图)
建筑给排水
2013-05-06 11:42:32
PVC排水管穿楼板一定要放套管吗?
建筑给排水
2013-03-22 14:26:17
PVC排水管ND300中ND300是什么
水利软件
2012-11-05 14:20:26
卫生间PVC排水管使用的快速伸缩节和普通伸缩节有什么区别?
建筑给排水
2012-10-31 15:56:49
关于U-PVC排水管穿越楼板是否加套管的探讨
给排水资料库
2012-06-13 20:30:11
老房子卫生间改造铸铁排水管能否接PVC管
建筑给排水
2011-08-12 20:40:57
请教大家!PVC-U排水管道可以在-10℃以下安装吗
建筑给排水
2011-07-23 13:18:25
请教!铸铁排水管与PVC排水管造价能有多大差别
安装工程造价
2011-07-13 11:00:20
PVC-U排水管管径标注用DE还是Dn?
建筑给排水
2011-07-07 16:11:36
高层室内排水管PVC管道消能装置
建筑给排水
2011-03-18 21:15:16
pvc排水管穿楼板时候加止水环和阻火圈吗?
建筑给排水
2011-02-25 22:38:42
混凝土柱内安装PVC排水管讨论
混凝土结构
2010-11-06 01:17:27
室内吊顶内PVC排水管道必须要做防结露吗?
建筑给排水
2010-11-03 16:34:32
冲洗水排水,无缝钢管还是PVC-U排水管?
水处理
2010-08-10 16:06:51
PE管,PPR管,PVC排水管价格表
建筑给排水
2010-08-06 20:30:27
给排水管PVCPPRPE报价单(各等级质量报价)
市政给排水
2010-06-25 10:37:04
室外PVC排水管道有障碍物时能不能加45度弯头
建筑给排水
2010-03-18 19:21:10
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开