请高手指教:高低压配电室一定要放绝缘橡胶垫板吗?规范是否有说明?什么规范?橡胶垫规格型号有何要求?
请高手指教:高低压配电室一定要放绝缘橡胶垫板吗?
规范是否有说明?什么规范?
橡胶垫规格型号有何要求?
2楼
一定要放
《建设工程施工现场供用电安全规范》8.0.10 变电所(配电所)内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。
厚度按经验应该是6cm---10cm,出处于哪儿我也不太清楚,一直是这样选择的。
回复
3楼
感谢xqmmcz,《建设工程施工现场供用电安全规范》中确实有这条。
不过厚度按经验应该是6mm---10mm而不是6cm---10cm吧?
回复
4楼
奇怪了,我做看过一个工程都没这样处理?
而且图纸是经过审了不知多少回
可就是没人提这块的意见?
回复
5楼
一定要的,放绝缘橡胶垫板是为了安全。
没有这个供电局肯定不给过的。
楼上的,可能人家做了没反映给你听吧。
有好多在实际操作时,我门是不知道的。
回复
6楼
建设工程"施工"现场~~~~~~~~~施工现场.
回复
7楼
图纸上不一定有说明,但是一定要做.而且还要备配灭火器.
回复
8楼
具体铺设范围面积有多大有没有规定?
回复
9楼
同意6楼的观点。注意该规范是指“建设工程施工现场”的供用电安全规范,对非建设工程的施工现场用电,高低压配电室就不一定需要放绝缘垫。不相信的话,到供电局的配电场所瞧瞧就知道了!
回复
10楼
我们这里的入网变电所高低压配电室是一定要铺的,否则电业局不予验收送电。至于铺多少,以及绝缘板的规格是不用我们操心的,只要把钱交给电业局就行了。
对于企业内部的高低压配电室,就没人去铺它了。
回复
11楼
楼上的说得是.
在变电站都有,但是外面的就没了.
回复