地暖伸缩缝设置?
shiying0501
2006年02月07日 10:53:08
来自于采暖供热
只看楼主

请问:地暖伸缩缝设置有没有高大空间可超过6米,小于10米一说?(规范是6米)

请问:地暖伸缩缝设置有没有高大空间可超过6米,小于10米一说?(规范是6米)
免费打赏
lpfei108
2006年02月07日 11:05:53
2楼
设置伸缩缝和空间是否高大是没有关系的,因为它关心的是地面。
回复
bingyu0605
2006年02月07日 11:50:08
3楼


是的,按规范九行了
回复
wintronlxj
2006年02月08日 08:32:03
4楼
伸缩缝指的是地面尺寸,与空间高度没有什么关系,如果大于6米不多可以放宽一点,太大不行,标准也不能完全照搬!
回复
shiying0501
2006年02月08日 08:47:37
5楼
找到《采暖规范GB50019-2003》4.4.7.条文说明:“面积较大时,伸缩缝的设置间距可适当增大,但不宜超过10m。”
可《地暖规程JGJ142-2004》中并没有这样的规定。而且两者对于伸缩缝的宽度规定也不一样。(5mm和8mm)
《地暖规程JGJ142-2004》的实施日期是2004.10.1,《采暖规范GB50019-2003》实施日期是2004.4.1
应以那个为准呢?
回复
shiying0501
2006年02月08日 08:55:13
6楼
《地暖规程JGJ142-2004》3.1.2地表面平均温度计算值:人员经常停留区适宜温度:24~26,人员短期停留区适宜温度:28~30。
对于面积较大时的房间,一般应属于人员短期停留区,地表面平均温度计算值增高,地面开裂的可能性越大,设置伸缩缝的间距不应该适当增大。
请问是不是可以做以上理解?
回复
cc810627
2006年02月08日 09:32:20
7楼
貌似 看过>6M要设置一个!
但是我一般是小户型.分区面积比较小,基本还不多考虑这个 呵呵
回复
cc810627
2006年02月08日 09:33:47
8楼
貌似 看过>6M要设置一个!
但是我一般是小户型.分区面积比较小,基本还不多考虑这个 呵呵
回复
pingfan187
2006年02月13日 16:48:12
9楼


设置伸缩缝主要是为了结构层的性能保护
回复
pingfan187
2006年04月13日 11:56:52
10楼
》7米就可以设了,
规范是死的,人是活的。
回复
liuyangkee
2006年05月14日 17:46:02
11楼
面积 30平米 单边长度不大于6米 主要是怕地面开裂
回复

相关推荐

APP内打开