5.4l/s热水设计秒流量要用多大功率的电锅炉
cming227
cming227 Lv.3
2006年02月06日 10:43:20
只看楼主

有一个宿舍楼 采用集中供热 热水设计秒流量是5.4l/s  甲方要求锅炉采用电锅炉  想问问采用容积式电锅炉合适还是快速式合适! 手头没资料 不知道采用多大功率的! 请大家帮忙看看哦! 

有一个宿舍楼 采用集中供热 热水设计秒流量是5.4l/s  甲方要求锅炉采用电锅炉  想问问采用容积式电锅炉合适还是快速式合适! 手头没资料 不知道采用多大功率的! 请大家帮忙看看哦! 
免费打赏
cming227
2006年02月06日 12:31:13
2楼
我算出来 小时耗热量是1200Kw 用电功率1500Kw 太大了吧! 前辈帮忙看看算的错不错
回复
flyingbird
2006年06月24日 03:12:06
3楼
假如用水温度40度,进水温度5度,则计算需要的发热功率为:
5.4×(40-5)×4.2×1000=793800w=793.8kw
回复
8766620
2006年06月24日 14:46:54
4楼
差不多要用一吨的电锅炉。
我没带资料,感兴趣可以打电话给我,我给你查查。
青岛圣火设备商场 袁胜奇 13780666399
回复
waterking2000
2006年06月24日 17:43:42
5楼
基本是对的
回复
alway
2006年10月16日 08:56:53
6楼


錯了錯了。
大家注意是采暖,不是熱水系統。
溫差選5度就行
5.4×5×4.19×1000=113KW

約選10萬大卡/時的鍋爐