两台发电机抢无功是怎么回事?
xws0519
xws0519 Lv.2
2006年02月05日 21:00:07
来自于电站工程
只看楼主

一次出差时听某个电厂的人说他们的两台发电机组在无功问题上,若一台机组无功上去了,另一台机组无功就发不上去,要不发上去了边上一台机组无功就下来了,这是怎么回事?

一次出差时听某个电厂的人说他们的两台发电机组在无功问题上,若一台机组无功上去了,另一台机组无功就发不上去,要不发上去了边上一台机组无功就下来了,这是怎么回事?
sunyi200271
2006年02月06日 12:36:48
2楼
应该是励磁部分的调差系数不一致造成的。
回复
jzyxwh
2006年02月06日 15:16:09
3楼


机组应该是每台都单独有一套励磁系统,那么这样对机组来来说,调差系数不一致应该不会导致这种现象吧?
能不能将你的分析具体点!谢谢!
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月06日 17:04:27
4楼
因为都是使用的自动励磁调节,系统需要的无功是一定的。你改成手动调节一定能上去。
回复
tianuu
2006年02月06日 21:48:09
5楼
调差系数
回复
sunyi200271
2006年02月07日 10:31:41
6楼
每台发电机肯定是单独一套励磁系统,并列运行于同一母线运行的机组,当机组容量相同时,调差系数应尽量相同。容量不同时,按容量大小成比列选择,容量大的机组调差系数要小,容量小的调差系数要大。因为根据发电机电压调节特性可知,调差系数越小,当无功电流变化时,发电机电压变化就小。而容量大的机组应多分担无功,调差系数要小,反之容量小的调差系数要大。容量相同时,调差系数就应接近,这样电网电压的变化而引起的无功变化才能机组容量大小比列分担。
回复
ccccccc222
2006年02月08日 13:36:18
7楼
调差系数怎么会不一致呢?
回复
powere2004
2006年02月09日 09:51:04
8楼
即使调差系数一样,也有抢无功的问题,同一电网中距离接近的电厂机组也有抢无功的问题,不必大惊小怪,手动调过来就是了,只是同厂机组抢得不要太很,应尽量使调节器整定相近。实际上,对于机组而言,只要上网的母线电压水平符合要求即可,同厂机组抢一点无功无所谓!
回复
stone222333
2006年03月20日 11:08:25
9楼
如不好调整,可在自动励磁装置中加平衡连接。
回复
wang1983-027
2006年04月01日 22:52:43
10楼
两台机组不并在同一母线上也不会出现抢无功的情况
回复
sfmyxcpy
2006年04月02日 08:24:04
11楼

支持8楼的说法,符合现场实际,对于一个运行人员来说,机组争抢有功、无功负荷是常事,特别是没有并入大电网,单供地区负荷非常明显,需要值班人员手动参与调节,维持机组的负荷分配。
回复