只看楼主

请教: 1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器? 2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定? 3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?

请教:
1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器?
2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定?
3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?
免费打赏
pass2006
2006年02月03日 10:40:13
2楼

回复
pass2006
2006年02月03日 10:41:31
3楼

不可以
回复
ah-wangjun
2006年02月03日 22:31:59
4楼

1、是的每个分区应该设置一个水流指示器。、
2、除了喷头数量的问题还有高低喷头的压差不宜大于0.5MPa。
3、有专门的干式报警阀,为什么要使用雨淋阀呢?
回复
ssc
2006年02月04日 00:11:04
5楼
多谢
回复
ssc
2006年02月04日 00:20:38
6楼
干式预作用报警阀,是否和雨淋阀一样需要专门的充气传动管网和空压机吗?
各防火分区间,用卷帘和冷却水幕,是否必须用雨淋阀组解决?
望赐教!
回复
ah-wangjun
2006年02月04日 17:46:17
7楼
干式预作用报警阀需要充气传动管网和空压机,但是雨淋阀不需要呀,雨淋阀可以有多种方式控制,但是我还不知道要充气传动管网?
防火分区间用卷帘和水幕同时作用的我现在看到的少了,水幕需要雨淋阀,又要多出一套系统,感觉麻烦,采用特级卷帘不用水幕
回复
huangxiang88
2006年02月05日 15:47:15
8楼
1、每个分区应该设置一个水流指示器。
3.建议用干式报警阀
回复
ft131421
2006年02月05日 16:55:16
9楼


1.每个防火分区均应该设置。

2.(1)一个报警阀组控制的喷头数应符合设计规定;
(2) 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,高程差不宜大于50m.

3.我认为采用预作用系统没有什么不妥,只是启动方式不同于湿式系统,且采用雨淋阀报警阀组。而且采用预作用系统的话,会比干式系统少用一套气压设备。
对于这个问题的理解,还请高手指点。
回复
zfh011167
2006年02月05日 16:56:50
10楼
每一个分区都要设置水流指示器;湿式报警阀不能混淆;
回复
wp690
2006年02月05日 21:50:49
11楼
3,可以,湿试喷头需上喷,下喷则要装干试
回复