请教: 1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器? 2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定? 3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?
请教:
1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器?
2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定?
3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?
2楼
是
回复
3楼
不可以
回复
4楼
1、是的每个分区应该设置一个水流指示器。、
2、除了喷头数量的问题还有高低喷头的压差不宜大于0.5MPa。
3、有专门的干式报警阀,为什么要使用雨淋阀呢?
回复
5楼
多谢
回复
6楼
干式预作用报警阀,是否和雨淋阀一样需要专门的充气传动管网和空压机吗?
各防火分区间,用卷帘和冷却水幕,是否必须用雨淋阀组解决?
望赐教!
回复
7楼
干式预作用报警阀需要充气传动管网和空压机,但是雨淋阀不需要呀,雨淋阀可以有多种方式控制,但是我还不知道要充气传动管网?
防火分区间用卷帘和水幕同时作用的我现在看到的少了,水幕需要雨淋阀,又要多出一套系统,感觉麻烦,采用特级卷帘不用水幕
回复
8楼
1、每个分区应该设置一个水流指示器。
3.建议用干式报警阀
回复
9楼
1.每个防火分区均应该设置。
2.(1)一个报警阀组控制的喷头数应符合设计规定;
(2) 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,高程差不宜大于50m.
3.我认为采用预作用系统没有什么不妥,只是启动方式不同于湿式系统,且采用雨淋阀报警阀组。而且采用预作用系统的话,会比干式系统少用一套气压设备。
对于这个问题的理解,还请高手指点。
回复
10楼
每一个分区都要设置水流指示器;湿式报警阀不能混淆;
回复
11楼
3,可以,湿试喷头需上喷,下喷则要装干试
回复