请教:1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器?2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定?3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?
请教:
1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器?
2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定?
3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?
2楼
1、是的每个分区应该设置一个水流指示器。、
2、除了喷头数量的问题还有高低喷头的压差不能大于0.4MPa。
3、有专门的干式报警阀,为什么要使用雨淋阀呢?
回复
3楼
补充:预作用系统末端应有电磁阀和自动排气阀。
回复
4楼
非常感谢
回复
5楼
0.4MPa? 0.5MPa?
回复
6楼
哈哈,水手问得对,我记错了
6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
回复
7楼
1:6.3.1
2:6.2.4
回复
8楼
请教:
1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器?
答:《自规》写得很清林,当然要
2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定?
答:否,至少要考虑竖向或者压力问题啊
3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?
答:《自规》写得很清楚,要用开式喷头啊
回复