小弟现在正在设计一个居住小区(纯住宅),首层也为住宅,下面没有地下室。以前与建筑结构提条件的时候,我本来要求结构专业把首层楼板标高降低,做800mm覆土,让我埋排水管出户。但建筑结构专业不同意,最后确定让排水管走结构地梁底。但现在我想到,假如走地梁底,就等于排水立管要穿首层结构板,然后在结构板下走,假如真的这样的话,能否施工呢?若能施工,那使用以后能否检修呢?现在后悔当初没有说服建筑做覆土,现在很担心这样做会出事。但很奇怪,施工图审查没有提出这个问题,施工单位和监理单位也没有提出,到底是我杞人忧天,还是真的存在问题呢,请各位同行发表下意见,让小弟参考参考!
山脚下一室内射击场,由于挡墙改变了地下水的流向,有压地下水使得室内混凝土地面起拱,水溢出地面。后来,只有凿一明沟(加盖板),排地下水。
碰到这种情况,作结构板是很有必要的。
回复
13楼
我觉得我是全公司做得最认真的人了,别人哪会考虑得那么细,但几个工程下来,我发现自己做得认真又如何,也没有人会表扬你的,反而被建筑结构觉得我麻烦挑剔,唉……现在我都想改变下自己做事的原则了,能出图骗到钱就算了,管它那么多呢,反正施工队是万能的!如果再这么认真下去,辛苦的只是自己,没人去体谅我们的!
回复
14楼
呵呵,有道理,学习了。
看来结构的东西还是要好好跟人家学学。
pass2006你说的这个情况恐怕要水下施工罢,还是地下水位经常变动,施工的时候没问题?我们这里有碰到基础施工十多米压头的地下水,处理起来很费劲的。
回复
15楼
关键一次性安装后成品保护有问题,检修倒可以解决.应该可以施工的!
回复
16楼
可以啊
回复
17楼
首层底板模板拆的出来吗?摸都拆不出来还搞什么结构...
回复
18楼
钱是万能的,施工队不是万能的.....
回复
19楼
这多层的基础到底属于什么形式。。是独机。。条基还是筏板?能上传结构图吗。。
回复
20楼
在首层结构板下设排水管,有隐患.问题是排水管损坏后怎样维修?难道破坏结构层后才能维修?另外在结构板下即使损坏也很难发现问题点.这绝对不是杞人忧天隐患.