请教大家首层排水管出户的问题(急!!!)
vincent418
vincent418 Lv.2
2006年02月02日 17:09:11
只看楼主

小弟现在正在设计一个居住小区(纯住宅),首层也为住宅,下面没有地下室。以前与建筑结构提条件的时候,我本来要求结构专业把首层楼板标高降低,做800mm覆土,让我埋排水管出户。但建筑结构专业不同意,最后确定让排水管走结构地梁底。但现在我想到,假如走地梁底,就等于排水立管要穿首层结构板,然后在结构板下走,假如真的这样的话,能否施工呢?若能施工,那使用以后能否检修呢?现在后悔当初没有说服建筑做覆土,现在很担心这样做会出事。但很奇怪,施工图审查没有提出这个问题,施工单位和监理单位也没有提出,到底是我杞人忧天,还是真的存在问题呢,请各位同行发表下意见,让小弟参考参考!

2006年02月02日 20:45:14
2楼
为什么没有地下室,一层地坪也要采用结构板呢?我们这里一般都是素土夯实-300厚灰土垫层-80~100厚细石混凝土-面层就可以了。一层地坪都是在隐蔽工程结束,试水等都做好了才做的。
回复
pass2006
2006年02月03日 10:23:58
3楼
是不是地下水位较高,建筑物一侧是挡墙,防止地下水往室内溢出而作的结构板?
回复
aleelanga
2006年02月03日 11:16:03
4楼
建议按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》设置金属或塑料套管。
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
回复
shihongsheng
2006年02月03日 16:46:36
5楼
加一个套管不就好了吗!
为什么“现在很担心这样做会出事。”
回复
vincent418
2006年02月03日 22:04:22
6楼
谢谢以上各位的意见,但我担心的是,假如从板下出去,以后若管道裂了,怎样检修呢!
回复
vincent418
2006年02月03日 22:15:12
7楼
我在广州,我单位的做法是这样的,若首层是架空层,那么架空层下就没有板,但首层的入户大堂还是做板的。而且我这个工程的地形很复杂,有一大部分的住宅是一半在地下室上,一半在室外,结构又不肯迁就,很多地方都不愿意沉板,所以做的很辛苦!虽然这是一个多层的居住建筑小区,但因为面积大,所以首层出户花了很大的精力……现在真的深感建筑给排水的辛苦,每天就跟建筑协商美不美观,连布置个消火栓,布置一条立管都要与建筑商量,但最烦的还是结构,这里又说不可以沉,那里又说不可以穿梁,我的时间都花在与他们的协调上了,根本没有多少时间做自己的事情,真正属于自己专业的给水系统,消防系统就只花了几天时间去完成。有时候真的不知道建筑里面还应不应该有给排水专业,是否应该由建筑结构去兼顾把给排水做完算了,反正做水的时间都花在了他们的身上!!!
回复
ccbj
2006年02月04日 00:18:33
8楼
没有问题的,我们也有个工程是这样的,还是改造工程呢,我特意和结构工程师讨论过,安装检修都不是问题,结构的沉降会压迫管子确实是问题,所以结构工程师要求我在进一步降低排水管的标高,让中间有一段距离,比如20cm就可以了。
回复
pass2006
2006年02月04日 09:24:46
9楼
看来楼主也是凭良心设计之辈,难得
回复
kibo
2006年02月04日 09:47:29
10楼
楼主说的这个情况,没有地下室也要做一层板,以前的确没有遇到过。感觉这里局部填土完全可以,除非板下面空间要利用。如果考虑结构整体性,拉梁连接也完全可以啊。
按照楼主所说的,结构专业这个做法恐怕不妥,管在板下面,一旦检修动静就大了。
回复
kibo
2006年02月04日 09:51:40
11楼

地下水应该不会那么厉害,本身常规做法细石混凝土就有防水作用,保险一点再加个防水层也就可以了。我还是觉得结构根本就没必要做这个一层板。
回复