请教大家首层排水管出户的问题(急!!!)
vincent418
vincent418 Lv.2
2006年02月02日 17:09:11
只看楼主

小弟现在正在设计一个居住小区(纯住宅),首层也为住宅,下面没有地下室。以前与建筑结构提条件的时候,我本来要求结构专业把首层楼板标高降低,做800mm覆土,让我埋排水管出户。但建筑结构专业不同意,最后确定让排水管走结构地梁底。但现在我想到,假如走地梁底,就等于排水立管要穿首层结构板,然后在结构板下走,假如真的这样的话,能否施工呢?若能施工,那使用以后能否检修呢?现在后悔当初没有说服建筑做覆土,现在很担心这样做会出事。但很奇怪,施工图审查没有提出这个问题,施工单位和监理单位也没有提出,到底是我杞人忧天,还是真的存在问题呢,请各位同行发表下意见,让小弟参考参考!

2006年02月06日 11:09:02
22楼
我现在做了好几个室内给排水施工的,排水管道一般都是从地梁下出去,在安装时,管顶不要贴地梁穿出,一般都低一些,具体没有硬行规定,根据现场实际情况给予考虑。
回复
流泪的鱼
2006年02月06日 11:09:35
23楼
关于认真不认真的事情,我各人认为,做事情还是认真一点好,最起码考虑周全了对自己有好处的
回复
小河湾湾
2006年02月06日 11:19:17
24楼
首层结构板?首层结构板不是很简单吗,又不存在配筋,不存在排水困难问题啊,首层直接排外不就行了,怎么会不能施工呢,纳闷!!
回复
shenzhendexue96333
2006年02月06日 12:40:03
25楼
搞结构的在瞎搞,一定要坚持你的意见,万万不能那样搞,出了事,你就糟了同行.
回复
dodore
2006年02月06日 14:55:28
26楼
加套管,将排水管安装在套管内即可,但是,要和结构商量套管的大小和穿梁的位置,做好防水措施.
回复
8809055
2006年02月06日 15:55:11
27楼


深有同感。做了那么多年,越来越觉得,水就是跟人家好好地配合。我们单位那些年轻建筑师们总是嫌我们烦,总有这么多条件,有时心一软就迁就了他们,给自己找了不少麻烦。所以该强硬时还得强硬。当然,这还是要用自己的技术做保障的。有些可以配合的事,我们配合好了,建筑做出来漂亮,心里还是很满足的。呵呵。
回复
8809055
2006年02月06日 16:00:25
28楼


呵呵,楼主认真的工作态度让人钦佩。不过偶觉得,还是不要轻易改变自己做事做人的原则为好。现在虽然累一点,但你对得起自己,睡觉也踏实。如果你原来一直认真的,突然改变了,心里还是有矛盾冲突,还是会痛苦,比辛苦没人体谅还要痛苦,所谓江山易改,本性难移。就做自己,挺好。
回复
haishui
2006年02月07日 10:05:43
29楼
这个问题我也碰到过,结构上叫做“零层板”,你可以采用以下办法解决:
1、预埋“钢套管”,一定要钢套管,若用塑料套管,浇混凝土时容易砸坏了套管。
2、要求结构在排出管的位置下凹做管槽,此时排出宜尽量集中设置。
3、做专业检修管沟,此方法花费太大,可参照湿陷性黄土地区的做法。
回复
chenpaichao
2006年02月07日 11:34:45
30楼

就是呀
回复
vincent418
2006年02月07日 22:34:15
31楼
现在甲方要求在首层的住宅下面加一个小地下室,送给首层小业主,这部分不能在正式的施工图中出现,所以首层要重新以白纸图的形式重新出图,这次我就要结构把首层结构板降下来,等于从首层的覆土层埋管出户,但又想,假如做了那个小地下室的话,它里面的空调冷凝水就排不出去了,加集水坑的话成本又增加,管理又麻烦,真不知道那些甲方懂些什么,想到什么就要怎么改,真不知道这个工程最后会搞成怎样了……
回复

相关推荐

APP内打开