关于单跨框架和半跨框架的疑惑
shaxishui
shaxishui Lv.7
2010年10月07日 22:34:18
只看楼主

最近做的一个十一层的小高层住宅,图审提出图中有少量单跨和半跨框架,要求修改结构方案。请教一下,高规中要求不应采用单跨框架,应该是指不能全部采用单跨框架吧?我图中只是个别部位因为建筑方案的问题,只能采用单跨框架。另外,一般建筑图中都会出现一些半跨框架的情况,比如楼梯间在中间偏上的部位,两侧对称,这样下部对称轴的那个主梁就是一头搭在柱子上,一头搭在楼梯间端头的那个主梁上,形成半跨框架,请问各位平时碰到这种情况一般如何处理?

2010年10月08日 08:23:51
2楼
好啊好啊好啊好啊好啊好啊
回复
dy48674112
2010年10月08日 09:30:03
3楼
甲类、乙类是不应做单跨,丙类是不宜。
规范这个的意思应该是指大部分单跨的情况,仅仅是个别出现单跨的情况应该是可以放宽的。
这种情况,建议楼主:
1增强单跨竖向构件的截面,降低轴压比,使其在地震作用下有较大的延性;
2竖向构件配筋给予适当的加强,确保形成强竖向构件;
3对于半跨的情况,另外考虑到半跨主次梁搭界区域其实是协调受力的状态,对连接处给予加强,同时此区域的板适当加厚,双层双向配筋,以确保整体性。
我们以前是这样的做法,如有不当,还请指正。
回复
wfhmail
2010年10月09日 08:37:30
4楼
你看看把那几个单跨的柱拿掉是不是结构基本就破坏啦?如果是那就是单跨结构了,规范应该是从结构的冗余度上来说的