变压器耐压与避雷器残压!
hjy630031
hjy630031 Lv.7
2006年01月26日 23:38:33
来自于变压器
只看楼主

35KV变压器做耐压试验时做到了85KV,60S。这个从规范上看应该没有问题。但现在是我们的避雷器在标称电流下的残压不超过134KV,也就是说可能达到这个数字。哪我们的额定35KV的避雷器还能保护35KV的变压器吗?

35KV变压器做耐压试验时做到了85KV,60S。这个从规范上看应该没有问题。但现在是我们的避雷器在标称电流下的残压不超过134KV,也就是说可能达到这个数字。哪我们的额定35KV的避雷器还能保护35KV的变压器吗?
免费打赏
hjy630031
2006年01月26日 23:52:18
2楼
看一下这两个图:
1、
回复
hjy630031
2006年01月26日 23:53:12
3楼
2、避雷器参数
回复
lizhenbao_jinan
2006年01月27日 10:06:53
4楼
学习了,关注中.....
回复
tcchezhong
2006年01月27日 10:42:32
5楼
我原来没有关注这个问题。等待,学习。
回复
hjy630031
2006年01月27日 12:58:12
6楼
用过的或正在用的都来发表一下自己的意见!...........
回复
tcchezhong
2006年01月28日 13:09:19
7楼
春节快乐!
我以前设计一直就这么用,没有深入研究过。过完年,找本书学学。
回复
liuwei1015
2006年02月01日 12:25:21
8楼
35kV的变压器不做操作冲击试验啊。是不是只需要考核它的长期工作电压就可以了啊?
(只是说了自己认为的),多多指教
回复
liuwei1015
2006年02月11日 16:27:04
9楼
不好意思,上次弄错了。
应该是85是工频电压,但是35的雷电冲击电压是180啊,大于134,考核应该没有问题了啊。
回复
yunzhuo123
2008年10月20日 15:10:25
10楼
对受避雷器保护的设备,其额定雷电冲击耐受电压由避雷器的雷电冲击保护水平乘以配合因数KC计算选定。
配合因数KC
选取Kc时应考虑到下列因素:绝缘类型及其特性;性能指标;过电压幅值及分布特性;大气条件;设备生产、装配中的分散性及安装质量;绝缘在预期寿命期间的老化,试验条件及其他未知因素。
对雷电冲击:根据我国情况,一般取Kc≥1.4;
对操作冲击:一般取Kc≥1.15。
回复
hxian7788
2009年10月06日 08:56:23
11楼
sdfadsfasdfadf