请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?
请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?
12楼
太大了。不过没关系
回复
13楼
看是什么样的灯,节能的,还是整流器的
回复
14楼
双火灯是自带补偿电容,单灯功率因数大于0.9,景观灯选用的是各30w的节能灯
回复
15楼
学习了,长见识了,谢谢了!
回复
16楼
学习一下,呵呵!
回复
17楼
18.6/1.732/0.38/0.85=33.25A
选50A的差不多了
回复
18楼
明明40A就可以了 为什么要50A ?
要知道 只是额定电流
跳闸电流至少要3-5倍额定电流
回复
19楼
选电流大小的 1.2-1.4倍
而且双火灯绝对不是LED灯具 启动电流必须考虑
回复
20楼
好复杂啊,这些也没怎么学过...看来我知道的太少了
回复
21楼
启动电流大又怎么?加了补偿一般是1.5-2的工作电流
你脱扣器选B类的 还躲不过启动电流吗?