请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?
请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?
2楼
自己顶一下先~
回复
3楼
不用这么大。
回复
4楼
断路器选大了是么,那大概多少合适呢,计算电流是33A,断路器是不是应选计算电流的1.5~2倍呢?
PS:接这么多灯没问题吧,之前看了个帖子说照明回路最多接25盏灯,是这样吗?
回复
5楼
合计9.78KW,考虑1.5的系数是14.67KW,三相电流约33A,选择100A的塑壳断路器,整定值40A.比较合适。若是二相电流约65A,考虑整定值为63A。
回复
6楼
“100A的塑壳断路器,整定值40A”
弱弱的问下,100A是什么值,整定值跟它是什么关系
另,双火灯一个灯头400W,所以这个回路总共是18.6kw
[
本帖最后由 mara2003 于 2010-10-8 10:45 编辑 ]
回复
7楼
也需要考虑灯具类型 LED启动电流很小 其他的要考虑启动电流的
回复
8楼
:) 学习……
回复
9楼
220(V)钠灯 合计18.6KW,考虑1.5的系数是27.9KW,二相电流约111A,选择125A的塑壳断路器,比较合适。
回复
10楼
学习了。。。很好
回复
11楼
100A是壳架电流 40A是整定电流
回复