求助,关于路灯回路
mara2003
mara2003 Lv.4
2010年10月07日 20:49:17
只看楼主

请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?

请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?
免费打赏
mara2003
2010年10月07日 21:49:07
2楼
自己顶一下先~
回复
xj.7204
2010年10月08日 08:33:16
3楼
不用这么大。
回复
mara2003
2010年10月08日 08:54:56
4楼
断路器选大了是么,那大概多少合适呢,计算电流是33A,断路器是不是应选计算电流的1.5~2倍呢?
PS:接这么多灯没问题吧,之前看了个帖子说照明回路最多接25盏灯,是这样吗?
回复
w15999157243
2010年10月08日 09:21:43
5楼
合计9.78KW,考虑1.5的系数是14.67KW,三相电流约33A,选择100A的塑壳断路器,整定值40A.比较合适。若是二相电流约65A,考虑整定值为63A。
回复
mara2003
2010年10月08日 10:43:46
6楼
“100A的塑壳断路器,整定值40A”
弱弱的问下,100A是什么值,整定值跟它是什么关系
另,双火灯一个灯头400W,所以这个回路总共是18.6kw

[ 本帖最后由 mara2003 于 2010-10-8 10:45 编辑 ]
回复
huangchmin
2010年10月08日 14:14:43
7楼
也需要考虑灯具类型 LED启动电流很小 其他的要考虑启动电流的
回复
jerryzrj123
2010年10月10日 09:09:42
8楼
:) 学习……
回复
w15999157243
2010年10月10日 10:34:18
9楼
220(V)钠灯 合计18.6KW,考虑1.5的系数是27.9KW,二相电流约111A,选择125A的塑壳断路器,比较合适。
回复
chenguansan
2010年10月10日 11:18:43
10楼
学习了。。。很好
回复
pangzi13
2010年10月10日 11:41:45
11楼
100A是壳架电流 40A是整定电流
回复

相关推荐