请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?
请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?
22楼
弱弱的问一下,1.5的系数是什么系数呢?……请教……
回复
23楼
设备功率加起来约18,考虑镇流器损耗,选40/3p的有点小,应该用50A/3P的,C型脱扣曲线。
回复
24楼
照明配电系统的基本原则第7条中有说明
照明系统中的每一单相回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个,连接建筑物组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个,连接高强度气体放电灯的单相分支回路电流不应超过30A。
现在就不知道楼主是三相分布,还是单相接这么多灯,如果是单相肯定不行
回复
25楼
关于断路器的选择按照普通相选择就可以了,我计算的单相电流44A左右,你选63A的1P的没有什么问题,选50A的也可以
回复
26楼
取大点对你没有坏处,一般按1.5-2取
回复
27楼
你选择的太大了,一般选用弄个50A就可以了。这样出现事故时断路器不会跳闸的
回复
28楼
怎么没坏处 到时候不跳闸 咋办
回复
29楼
选用100A塑壳40A脱扣,考虑供电距离选用适当线径
回复
31楼
可以,但要注意三相要均衡,如果三相均衡的话,开关还可以选小一些。