讨论....构成变压器纵差保护需要解决的几个问题
lizhenbao_jinan
2006年01月26日 16:49:08
来自于变压器
只看楼主

1)两侧电流相位问题; 2)两侧电流不相等问题; 3)零序电流对差动保护的影响问题; 4)励磁涌流问题; 5)不平衡电流大,主要有两个原因:a.激磁电流; b.带负荷调压引起的不平衡电流。从另一个论坛看到有人问有载调压对变压器差动保护的影响如何?实际上在对变压器差动定值进行整定计算时,已经考虑了有载调压的影响,也就是说在正确整定差动定值的前提下,有载调压不会导致变压器差动保护误动。

1)两侧电流相位问题;
2)两侧电流不相等问题;
3)零序电流对差动保护的影响问题;
4)励磁涌流问题;
5)不平衡电流大,主要有两个原因:a.激磁电流; b.带负荷调压引起的不平衡电流。
从另一个论坛看到有人问有载调压对变压器差动保护的影响如何?实际上在对变压器差动定值进行整定计算时,已经考虑了有载调压的影响,也就是说在正确整定差动定值的前提下,有载调压不会导致变压器差动保护误动。
免费打赏
wzfff8@co163
2006年01月26日 21:22:00
2楼
学的不好,请楼主指点
1、两侧电流相位问题。纵差保护以其中一相(譬如,黄相)作为基准,测量同一相上的电流
值则不需考虑这个问题;
2、两侧电流不相等问题。如果不是故障引起的保护动作,是否是相与相之间的干扰;
3、零序电流对差动保护的影响问题。这个,我还不是很了解,请指教。
回复
tnmgfu
2006年01月27日 11:20:40
3楼
两侧电流相位可通过变压器高低压侧的三相电流互感器的接线方式解决,对于微机保护则通过软件补偿;两侧电流不相等则通过选择电流互感器的变比来解决;零序电流对差动保护没有影响;励磁涌流及不平衡电流则在保护整定计算时来考虑。
回复

相关推荐

APP内打开