中途提升泵站后一段口径800的压力管道,长度3000米,输送城市污水,漂浮物已经过粗格栅去处,请教各位高手,检查井间距如何确定,检查井采用哪种形式,应注意什么问题,请指点,先谢谢了。
中途提升泵站后一段口径800的压力管道,长度3000米,输送城市污水,漂浮物已经过粗格栅去处,请教各位高手,检查井间距如何确定,检查井采用哪种形式,应注意什么问题,请指点,先谢谢了。
2楼
压力管道就当给水一样了,还设什么检查井啊。倒是要根据情况看看是不是要考虑排泥排气措施。
回复
3楼
楼上正确
回复
4楼
除了2楼的外,应该清通检修的可能性,比如清扫口。
回复
5楼
楼上兄弟:
清扫口的设置原则是什么?
回复
6楼
排气、泄水的设置简单,如果发生沉淀需要清淤时怎么办?有没有相近的工程实例?
回复
7楼
你要控制流速,流速够了淤不了。
回复
8楼
按设计规模的流量完全满足不淤流速,但现状的流量较小,两三年内增加的幅度不大,有沉淀的可能。(主要是上游城区管网普及率较低,很多居住区改造一时难以完成,老住宅没有排水设施)。
不过,上游是合流制,中途泵站后是分流制,能利用雨季冲刷管道(中途泵站截流倍数为1)。
回复
9楼
是啊,主要控制好流速.
回复