电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?
电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?
22楼
所以电缆到达现场以后,一定要保管好。电缆断头处做好做好密封防水措施。从电缆盘下架后,最好当天就做好电缆头。避免在雨天做电缆头,如必须做头,需做好措施防止雨水进入电缆内部!
回复
23楼
电缆受潮,按照老的工艺或厂家的处理方法做去潮。
回复
24楼
应该是电缆的防护导管里面进水了,如果电缆进水保护早动作了。
就是导管进水也要马上停电处理啊!!!
回复
25楼
应该是不行,绝缘测试和耐压试验做了吗?这样会出安全事故的,还是换一个保险
回复
26楼
有图有真相,楼主还是补充个图片查看一下。
回复
27楼
放炮就很不和谐了
回复
28楼
电缆绝缘层和内护套之间是有填充物的,水是不是进到这里面了?
理论上说,只要绝缘没有损坏,高压试验数据合格,那么电缆是可以继续使用的。但是毕竟里面进水了,很容易在电缆绝缘层形成水树枝,造成绝缘损坏,电缆寿命非常短。
回复
29楼
我感觉也是不大可能的,电缆制作过程中采用的是高压作业,各部件的切合度很高,你的电缆有多长这头进水那头出水,是不是两边电缆头沾水的问题啊!
回复
30楼
肯定不能用了
回复
31楼
非常感谢楼主分享这么好的资料 谢谢了 祝楼主工作顺利
回复