35KV电缆头进水还可以继续运行吗?
zxsllsh
zxsllsh Lv.3
2010年10月06日 23:38:18
只看楼主

电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?

电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?
免费打赏
xlwy417
2010年10月14日 16:47:56
32楼
你看清楚了是电缆头吗?
回复
poi1956
2010年10月14日 17:20:49
33楼
进水后,长期运行会发热,进而发生爆炸,到时全电网麻烦大了!!!
回复
zhtymg
2010年10月14日 17:49:53
34楼
电缆寿命非常短!大胆!!!:)
回复
quantum2009
2010年10月15日 10:58:10
35楼
:victory: 没见过不知
回复
zjte777
2010年10月15日 14:23:00
36楼
未命名.JPG
额,哪边能漏水?
回复
zyz8438
2010年10月15日 16:26:25
37楼
我想,楼上(包括前面很多人)把楼主的意思理解错了!

楼主说电缆头进水,应该这根电缆是还没有做电缆终端头的。 楼主所说的电缆头是不带电缆终端头的电缆头。呵呵,有点别扭!似乎应该称为电缆的端部比较合适?

电缆在还没有敷设、或者敷设完后但没有做电缆终端头前,由于没有做好防护措施,下了一场几天几夜的暴风雨,电缆是很容易进水的。进水的地方一般在电缆的绝缘层和内护套(又称内衬层)之间的填充空间。

见电缆结构图!
1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-16 07:55 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年10月15日 16:36:12
38楼
理论上说,只要绝缘没有损坏,高压试验数据合格,那么电缆可以作为应急继续使用。但是毕竟里面进水了,很容易在电缆绝缘层形成水树枝,造成绝缘损坏,电缆寿命非常短。所以,新电缆到后,需要立即进行更换。

另外 ,楼主可能也把情况想严重了,水分可能还没有全部贯穿整条电缆,只是两个端部进了水,可以将两端各切除一段,看看内部是否还有积水!
回复
dianlilaoye
2010年10月15日 21:36:12
39楼
新鲜事,如果情况紧急,实验合格可以短时运行,但需尽快更换
回复
zzw827787533
2010年10月16日 16:13:29
40楼
了解了 长见识了
回复
chmoon1976
2010年10月16日 16:41:15
41楼
这样做是肯定不行的,即使当时绝缘耐压都没问题,也不能冒这个险啊,看能否烘干一下,然后做绝缘和耐压。
回复

相关推荐

APP内打开