35KV电缆头进水还可以继续运行吗?
zxsllsh
zxsllsh Lv.3
2010年10月06日 23:38:18
只看楼主

电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?

电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?
免费打赏
zyz8438
2010年10月10日 17:15:31
12楼
电缆绝缘层和内护套之间是有填充物的,水是不是进到这里面了?
理论上说,只要绝缘没有损坏,高压试验数据合格,那么电缆是可以继续使用的。但是毕竟里面进水了,很容易在电缆绝缘层形成水树枝,造成绝缘损坏,电缆寿命非常短。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-10 23:50 编辑 ]
回复
y502x
2010年10月10日 17:18:05
13楼
一端进水另一端出水?不是电缆是水管吧?水管岂能当电缆用!
回复
zxsllsh
2010年10月10日 17:31:50
14楼
我还是认同12楼的说法,因为不能够及时更换,电缆被迫还在运行。
回复
ling158
2010年10月11日 08:37:00
15楼
没见过不知道
回复
pps-5
2010年10月11日 09:05:17
16楼
这也敢用在,也太大胆了吧,摇绝缘我想还没问题,但进水后,长期运行会发热,进而发生爆炸,到时看你们杂个收场
回复
electric_novice
2010年10月11日 09:23:25
17楼
说明你们制作的时候就没制作合格
回复
wojv2009
2010年10月11日 16:34:49
18楼
你确定是一头进水,从另一头渗出来吗?不大可能!
怀疑是是两端电缆头问题?
回复
lxq-1998
2010年10月11日 22:14:46
19楼
LZ如果电缆已做了头,水是如何进去的???要是能渗水出水,是运行中的电缆早就出事了。晕:lol
回复
yyrqyjw3
2010年10月12日 09:29:48
20楼
学习了,长见识了,谢谢了!
回复
yyrqyjw3
2010年10月12日 09:53:37
21楼
学习了,开眼界了,长知识了,谢谢了!
回复

相关推荐