电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?
电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?
12楼
电缆绝缘层和内护套之间是有填充物的,水是不是进到这里面了?
理论上说,只要绝缘没有损坏,高压试验数据合格,那么电缆是可以继续使用的。但是毕竟里面进水了,很容易在电缆绝缘层形成水树枝,造成绝缘损坏,电缆寿命非常短。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-10 23:50 编辑 ]
回复
13楼
一端进水另一端出水?不是电缆是水管吧?水管岂能当电缆用!
回复
14楼
我还是认同12楼的说法,因为不能够及时更换,电缆被迫还在运行。
回复
15楼
没见过不知道
回复
16楼
这也敢用在,也太大胆了吧,摇绝缘我想还没问题,但进水后,长期运行会发热,进而发生爆炸,到时看你们杂个收场
回复
17楼
说明你们制作的时候就没制作合格
回复
18楼
你确定是一头进水,从另一头渗出来吗?不大可能!
怀疑是是两端电缆头问题?
回复
19楼
LZ如果电缆已做了头,水是如何进去的???要是能渗水出水,是运行中的电缆早就出事了。晕:lol
回复
20楼
学习了,长见识了,谢谢了!
回复
21楼
学习了,开眼界了,长知识了,谢谢了!
回复