大口径大于110PPR塑料管的接口问题
mountain
mountain Lv.2
2002年03月27日 16:46:17
只看楼主

目前市场上PP-R管一般口径在110mm以下,有少许厂家提供有管径更大的管材,但我在某实际工程应用时,熔接接口出现了问题,请问有无较好的解决方案?另外,在地下施工时,由于热熔机械难以在沟槽内施工,只好在上部加工成型,然后再用法兰连接,我感觉不是一个好办法,现征求各位大侠高见!

目前市场上PP-R管一般口径在110mm以下,有少许厂家提供有管径更大的管材,但我在某实际工程应用时,熔接接口出现了问题,请问有无较好的解决方案?另外,在地下施工时,由于热熔机械难以在沟槽内施工,只好在上部加工成型,然后再用法兰连接,我感觉不是一个好办法,现征求各位大侠高见!
免费打赏
易水
2002年03月29日 16:47:33
2楼
有自带电阻丝的热熔接头,通电即可!