变配电室净高要求多高才符合?在地下车库中的变配电室层高达不到要求怎么办?如果下挖来达到高度要求,那么标高低于车库标高,怎么做排水?
变配电室净高要求多高才符合?在地下车库中的变配电室层高达不到要求怎么办?如果下挖来达到高度要求,那么标高低于车库标高,怎么做排水?
2楼
我们做的地下室高度是3米,也供参考
回复
3楼
:lol :loveliness: 也想知道多一些
回复
4楼
我们做的地下室高度是3米,也供参考
回复
5楼
配電柜都已經高2200 了, 如有上出/進線,考慮其折彎半徑 等又要1200 左右
所以我都是拿3400~3600左右
回复
6楼
3.6米的高度应该差不多!
回复
7楼
配电间的高度没有具体规定,可根据规范有关条文规定计算出所需的高度。
配电室室内高度取决于配电装置的电压等级,进出线方式,所选开关柜的高度等。现以10KV配电装置
为例,来计算出配电室的高度。
一 架空线进出的配电室
1 《3-110KV高压配电装置设计规范》表5.1.3,通向屋外的出线套管至屋外通道的路面为4米,当室内地
坪为0.3米,套管中心至室内地坪距离为3.7米。
2 由穿墙套管引至开关柜的封蔽母线为0.4米,取一半为0.2米。
3 《JGJ16-2008》第4.6.3条,屋内配电装置距板距离不宜小于0.8米,当有梁时不宜小于0.6米。
4 配电室室内高度=3.7+0.2+0.8=4.7(米)
5 屋外母线下,无有通车路面,仅有人行通道,可按C值加0.2米。此时需考虑引至开关柜的封蔽母线要平
直。
二 电缆进出线不设穿墙套管,可由开关柜的高度加0.8米即可。若开关柜双列布置,尚需加母线联桥的高
度,母线联桥水平及垂直部分为0.8--1米高。
我们这边变配电室净高要求不低于3.9米。变配电室层高达不到要求,向下拓展不是好办法。变配电室应力求不积水为好,一般地下室都有集水井,潜排污泵。
回复
8楼
感谢7楼,学习中。我们做的地下室一般都3.7米
回复
9楼
根据这个理解,层高至少3.9米!
回复
10楼
好像是有规范要求的吧
查查规范
回复
11楼
具体问题具体分析吧~~梁高和静高和布置都有可能决定层高~~
回复