某厂房通风、空调、除尘施工阶段现场图片欣赏
wl131488
wl131488 Lv.11
2006年01月20日 18:20:10
来自于工地图片
只看楼主

由于现在该工程还处于施工阶段,有些图片的现场可能不是很干净,只是发来让大家学习一下,所以就拣能过得去的现场先拍了一部分图片,等到竣工后再整理一套完整的,望大家见谅1.这是一台高效低噪声混流风机(双速):SWF(A)-Ⅱ-No.8,L=35380/22424 M3/h;H=667/292Pa;n=1450/960 rpm;N=11/9 KW,直管上的风阀平时开启,立管上的风阀事故开启

由于现在该工程还处于施工阶段,有些图片的现场可能不是很干净,只是发来让大家学习一下,所以就拣能过得去的现场先拍了一部分图片,等到竣工后再整理一套完整的,望大家见谅
1.这是一台高效低噪声混流风机(双速):SWF(A)-Ⅱ-No.8,L=35380/22424 M3/h;H=667/292Pa;n=1450/960 rpm;N=11/9 KW,直管上的风阀平时开启,立管上的风阀事故开启

1137752402978.JPG

免费打赏
wl131488
2006年01月20日 18:21:30
2楼
2.风阀的特写
回复
wl131488
2006年01月20日 18:22:35
3楼
3.空调机房的排风机
回复
wl131488
2006年01月20日 18:24:40
4楼
4.该风机的特写
回复
wl131488
2006年01月20日 19:08:17
5楼
5.除尘器型号:DLMC2/2/15,F=30m2,380V,N=0.75Kw,(所用压缩空气P=0.38MPa,L=8.7m3/h)
离心通风机(DP型)型号:9-19 No10D,L=10947 m3/h,H=5749 Pa,n=1450 rpm,N=30 Kw
回复
wl131488
2006年01月20日 19:09:16
6楼
6.除尘器底部接管
回复
wl131488
2006年01月20日 19:09:38
7楼
7.旋风除尘器
回复
wl131488
2006年01月20日 19:10:38
8楼
8.离心通风机接管
回复
wl131488
2006年01月20日 19:13:13
9楼
9.YBJ50-130 烟尘压棒机 N=19KW,压棒直径:50mm,冲头行程:130mm,外形尺寸:2700*840*2200
回复
wl131488
2006年01月20日 19:14:22
10楼
10.除尘器的压缩空气接入点,该仪器为德国进口(费斯托)的过滤器
回复
wl131488
2006年01月20日 19:23:17
11楼
11.选择了一台有代表性的空调机组,因为该台机组有冷冻水接管、蒸汽加热接管、蒸汽加湿接管和压缩空气吹扫接管。该机组含1)、新风及回风机段 2)、高效滤筒过虑段(带压空反吹)P=0.55 MPa,L=30 m3/h;3)、表冷段 Q=65 KW,7/12 度冷水 含中间段 4)、加热段 Q=35 KW,P=0.35 MPa 饱和蒸汽 含中间段 5)、加湿段 G=30 Kg/h,P=0.35 MPa 饱和蒸汽 6)、送风机段:L=15000 m3/h,H=1400 Pa,380V,N=11 KW