1000kVA的干式变压器 10/0.4kV 出线侧铜母排型号
zaipengliu
zaipengliu Lv.5
2010年10月03日 15:01:01
来自于变压器
只看楼主

如题1000kVA的干式变压器 10/0.4kV 出线侧铜母排型号大家认为多少好大家觉得TMY-80X10够么?[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-10-3 15:47 编辑 ]

如题

1000kVA的干式变压器 10/0.4kV 出线侧铜母排型号

大家认为多少好

大家觉得TMY-80X10够么?

[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-10-3 15:47 编辑 ]
免费打赏
zhenlongshan04
2010年10月05日 17:33:03
12楼
一般按《常用建筑电气数据手册选》
好像是125x10
回复
halenfeng
2010年10月05日 22:16:23
13楼
一般按《常用建筑电气数据手册选》
好像是125x10
回复
suekarenina
2010年10月09日 17:01:31
14楼
你为什么不自己算下额定电流然后看看铜排载流量...
回复
dxm911
2010年10月09日 17:44:48
15楼
TMY-4(60X10x2)+(60X10)这是考虑考虑载流量和动热稳定后选的
回复
gaozuoqi
2010年10月11日 12:47:16
16楼
哪里有铜排的载流量???
回复
gg195200
2011年01月26日 09:28:20
17楼
1000kVA变压器约1440A电流,选用100X10比较好
回复
kerinf
2011年01月26日 09:44:43
18楼
《干式变压器安装图集》99D268-p33,1000kVA:低压母线:3(100×8)+80×6.3 未命名.JPG

[ 本帖最后由 kerinf 于 2011-1-26 09:48 编辑 ]
回复
wuyankun2010
2011年01月27日 11:58:56
19楼
见工业与民用配电设计手册第三版第55页,125X10
回复
lzhangaaa
2011年01月27日 15:17:41
20楼
1000kVA变压器约1450A电流,选用100X10
回复
aowenliang
2011年01月27日 16:06:24
21楼
根据母排的动稳定和热稳定校验!
回复