1000kVA的干式变压器 10/0.4kV 出线侧铜母排型号
zaipengliu
zaipengliu Lv.5
2010年10月03日 15:01:01
来自于变压器
只看楼主

如题1000kVA的干式变压器 10/0.4kV 出线侧铜母排型号大家认为多少好大家觉得TMY-80X10够么?[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-10-3 15:47 编辑 ]

如题

1000kVA的干式变压器 10/0.4kV 出线侧铜母排型号

大家认为多少好

大家觉得TMY-80X10够么?

[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-10-3 15:47 编辑 ]
免费打赏
zigj
2010年10月04日 12:55:04
2楼
TMY-80X10不够, TMY-100X10
回复
fmn1982
2010年10月04日 16:18:08
3楼
1000KVA的低压侧 用3*125*10+80*8
回复
zaipengliu
2010年10月05日 09:05:30
4楼


谢谢了,呵呵。
回复
zaipengliu
2010年10月05日 09:06:04
5楼


图纸上用的是125的,但是厂家给的是80的,看来还要好好计算下。。呵呵。。
回复
xieyaohuimj
2010年10月05日 10:02:23
6楼
以标准图上的为准,
回复
zaipengliu
2010年10月05日 10:16:02
7楼


能说说是哪个标准么?
回复
quantum2009
2010年10月05日 12:26:29
8楼
标准图上的为准,
回复
电工刀
2010年10月05日 15:02:27
9楼
1000kVA变压器约1450A电流,选用100X10比较好,80X10小了点,大了又浪费国家资源
回复
fmn1982
2010年10月05日 15:13:05
10楼
桉标准是要用3*125*10+80*8的 但是做柜子的厂家都会小一点的
回复
huanglibo1972
2010年10月05日 15:40:41
11楼
80X10铜排载流量1670A,100X10铜排载流量2030A
回复