最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?
最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?
12楼
我觉得应该不可以这样做的
回复
13楼
这样做并没有错,只是末端的风口及支管大了些,这让动压占了主要因素,
静压箱没有起到作用。
回复
14楼
建议将主管的风量调小
回复
15楼
楼主应该已经这样做过,但是发现效果仍然不理想
回复
16楼
把风阀风量调小
静压箱一点没起到作用,设计的过小了
回复
17楼
不可以这样做的 应该把两个支管从主风管上引 或者那两个风口干脆不要都比这样要好啊
你这样做 那两个支风管的风还有可能被吸上去的 导致 后面的风口送出的风比原来应该的风热
若你把那两个拿掉 也可以的 因为机器会回风 所以那里应该不会有问题
回复
18楼
弱弱的问一下~ 大家说的那个是静压箱吗? 图上画得我看怎么想消声器呀
不是很懂画图~
高人站出来 证明一个撒
谢了~~~~~~~~~
回复
19楼
是消声静压箱,普通静压箱也有消声作用!
回复
20楼
这样做是多得很了,有时候一个静压箱接上4~5条风管都可以,但有个必要的条件,静压箱要大!
回复
21楼
静压箱不能随便用
回复