realjeland
realjeland Lv.2
2006年01月19日 15:49:33
来自于中央空调
只看楼主

最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?

最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?

1137656963981.jpg

免费打赏
njzxh
2006年01月19日 15:51:00
2楼
没见过这个布置的,不太合理吧,虽然带了阀门.
回复
realgogo
2006年01月19日 16:12:14
3楼
不会是堵了吧,按理说那的风应该最大吧
回复
airspacecn
2006年01月19日 19:17:48
4楼
楼主的流体力学没学好哦。好好复习一下吧
回复
jswgq-55
2006年01月20日 10:05:11
5楼
可能是主管风速引起的所谓“负压区”,可以改为从第二支管接过来。
回复
wangaili1314
2006年01月20日 10:09:13
6楼
我见过这样做的哦~
回复
xuxiangbi
2006年01月20日 11:09:21
7楼
不可能发生吧

理解不了

最后怎么解决的?
回复
zys0000
2006年01月20日 11:40:58
8楼
静压箱没有起到作用,气流直通主风管,造成静压箱负压,在主风管入口前加一块当风均流板,可以解决问题
回复
wgj1207
2006年01月20日 13:56:14
9楼
不太合规范吧,所有风口应该都在主管阀门的后面。
回复
lh1996
2006年01月20日 14:25:43
10楼
把支管和风口都弄小一点可以解决这个问题!
5楼和8楼说的也有道理!
回复
pxyong2008
2006年01月20日 14:51:24
11楼


个人也支持这个观点
回复