最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?
最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?
2楼
没见过这个布置的,不太合理吧,虽然带了阀门.
回复
3楼
不会是堵了吧,按理说那的风应该最大吧
回复
4楼
楼主的流体力学没学好哦。好好复习一下吧
回复
5楼
可能是主管风速引起的所谓“负压区”,可以改为从第二支管接过来。
回复
6楼
我见过这样做的哦~
回复
7楼
不可能发生吧
理解不了
最后怎么解决的?
回复
8楼
静压箱没有起到作用,气流直通主风管,造成静压箱负压,在主风管入口前加一块当风均流板,可以解决问题
回复
9楼
不太合规范吧,所有风口应该都在主管阀门的后面。
回复
10楼
把支管和风口都弄小一点可以解决这个问题!
5楼和8楼说的也有道理!
回复
11楼
个人也支持这个观点
回复