请教,风口能不能直接接在静压箱两侧?
realjeland
realjeland Lv.2
2006年01月19日 15:49:33
来自于中央空调
只看楼主

最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?

最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?

1137656963981.jpg

免费打赏
zsj213888
2006年01月23日 19:31:04
22楼
静压箱太小了
回复
hzmh06
2006年01月23日 21:03:42
23楼
如果仅仅为了两个风口如此设静压箱,不太合理
如果设静压箱,离机组太近了吧
送风口也没必要离机组太近
回复
realjeland
2006年02月06日 10:52:55
24楼
那请问静压箱要多大才能满足使用效果呢?
回复
zys0000
2006年02月06日 14:10:49
25楼

静压箱一般安装在机组出口,效果不好主要是机组出口与主风管在一直线上,形成不了阻力,动压转换不了静压,静压箱没有起到应有的作用
回复
toplhc
2006年02月06日 14:14:41
26楼
这么多人支招,楼主怎么也没有个回复?

问题解决的如何可以跟大家说说
回复
cuiguangy
2006年02月07日 11:16:00
27楼
该处的动压太大,静压太小,所以没有风。


-----------------------------------------
回复
烟雨江南
2006年02月07日 13:49:40
28楼
这是一个全压分解成静压与动压的问题,不明白要先回去看看书,理解透他们之间的联系,要不再怎么说都还是不明白的。
回复
nky6666
2006年02月07日 18:40:46
29楼

同意
回复
hufengtzh007
2006年02月08日 09:19:56
30楼
弱弱是说句:个人认为,静压箱上不应该接那两支管。
回复
zyc00
2006年02月08日 09:32:43
31楼
试问一句:静压箱的大小应该怎样确定呢?
回复