地下室底板防水问题!!!急
lulu558888
lulu558888 Lv.2
2010年10月02日 20:31:57
只看楼主

地下室底板防水用水泥基渗透结晶,我们的做法是直接将渗透结晶刷在了垫层上。昨天突然看帖子说垫层基本属于找平作用 在地板浇注完毕后一般会出现裂缝。那么渗透结晶是否就等于没有效果了呢?一般这种情况应该怎么改进呢?

地下室底板防水用水泥基渗透结晶,我们的做法是直接将渗透结晶刷在了垫层上。
昨天突然看帖子说垫层基本属于找平作用 在地板浇注完毕后一般会出现裂缝。
那么渗透结晶是否就等于没有效果了呢?
一般这种情况应该怎么改进呢?
免费打赏
yishaoyu15
2010年10月03日 08:55:53
2楼
老兄你搞错啦,是刷在垫层面上。对于水泥基这种防水材料它本身是刚性防水材料,所以如果混凝土本身有裂缝的话它是起不到任何作用的。还有这种材料防水的机理是渗透结晶防水,而混凝土本身是很难渗透的,尤其对于地下室外墙,基础这种本身就是抗渗行混凝土浇筑的就更难渗透。所以对于水泥基这种材料本人觉得并不是很好。。。。
回复
arbu_liu2007
2010年10月12日 13:50:09
3楼
水泥基结晶防水材料,我感觉不应该做在垫层上,其结晶就是渗透到结构内,使得结构缝隙密闭,达到防水作用,你们做到垫层上就错了,应该做到结构面上。地下室建议不要采用渗透结晶防水材料,最好用防水卷材。卷材具有黏粘性,适度拉伸也不会开裂。
回复

相关推荐