一直以来,对二次回路不大明白,请问图1与图2(均为三相供电线路)分别表示什么意思是不是说图1表示三组电流互感器 即:A、B、C三相上分别都挂着三个互感线圈??而图2表示一组电流互感器 即:A、B、C三相每相均挂一个互感线圈??
一直以来,对二次回路不大明白,请问图1与图2(均为三相供电线路)分别表示什么意思
是不是说图1表示三组电流互感器 即:A、B、C三相上分别都挂着三个互感线圈??
而图2表示一组电流互感器 即:A、B、C三相每相均挂一个互感线圈??
22楼
我的记忆混乱了,说错了,感谢提醒,我已经把原来的错误帖自裁掉了
回复
23楼
图一为3个电流互感器(A、B、C相各1),且在抽屉外面,通常断路器为抽出式或插入式;图二为1个电流互感器,一般在B相,且与断路器同在抽屉内。
回复
24楼
23楼说的对,一个在开关外面,一个在开关里面,画几个圈圈就是几只。
回复
25楼
我来说几句,我看了着个图感觉不是很规范,有点出入,希望把全图传上来看看
,大家发表一下自己的看法
回复
26楼
23楼说的很全面了
回复
27楼
图1,ABC三互感器在抽屉外。
图2,B单互感器在抽屉内。赞同顶了!
回复
28楼
同意
回复
29楼
1、可以肯定图1的电流互感器在安装在手车外,图2的电流互感器在安装在手车内。
2、根据楼主所问,图1的三个电流互感器常规来讲表示三相都装设了,称为一组(一组的含义是:ABC都装设了互感器);图2则表示一组单相电流互感器(常规单相应该装设在B相上),也有可能是一组三相零序电流互感器(零序电流互感器常规都只画出一个圆圈,但ABC相的电流都流入了线圈,楼主可以查查零序电流互感器的原理)
3 图2下面的拐角不可拉直,弯曲的意思为“右联络”柜,图1为“电缆进(出)线”柜,二者在系统中的地位相差很多,在向开关柜厂商订货时,厂商对这2种柜有明确区分
回复
30楼
呵呵,现在很多的设计单位做的图根本就不标准,特别是一些厂矿用电,他们为了节约资金,经常请一些不正规的设计单位来做,出的图就乱七八糟的,上次在一个水泥厂就看到一个一次系统模拟图,竟然有很多都看不东,其实也不能说我笨,确实他们做的太不正规了
回复
31楼
我同意他的说法
回复