车间有12台容量160KVA的水冷工频点焊机,经常要同时工作的,请问配多大电缆?
车间有12台容量160KVA的水冷工频点焊机,经常要同时工作的,请问配多大电缆?
2楼
这个总电流怎么算呢?空开每个多大呢?接地线需要吗?谢谢!
回复
3楼
电缆线截面要根据焊机离你们工厂的主电力变压器的距离及铺设方式而确定,因为电缆线越长,线损越大。160KVA的点焊机一般可在每台100到150平方之间选择。空气开关可按2倍工作电流选择,如点焊机没有脉冲缓升控制功能,启动工作瞬间冲击电流值将会非常大,则空气开关应适当加大或调长瞬时脱扣时间。接地线是需要的,接在焊机标示的接地位置就好了。关于其中阻焊变压器的电流,可参考
http://www.bianyaqi.com应该是国内较专业的厂家,我们工厂设备上用的阻焊变压器都是他们生产的。空气开关具体用多大,应向设备提供商咨询,因为一些专用焊机并非按国家标准设计的,参考使用是800A。我们厂两条3米3的生产线投产已经5年了,每条生产线配16台100KVA的阻焊变压器,电缆用95平方,空气开关用600A,没发现问题。
回复
4楼
你们是什么公司哦需要这么大功率的电焊机,好吓人哟
回复
5楼
160KVA点焊机,是交流(单相)的还是整流型(三相)的?
如果是单相(380V)的,装400A断路器,配YJV-0.6/1 3X120。
如果是三相的,装250A断路器,配YJV-0.6/1 3X50+1X25。
有人会说我电缆配小了,但不小,因点焊机是短时工作制,冲击一下要停一段时间。
如果要计算12台的总电流,就会有一个同时系数,前面已经说过是短时工作制,它们的同时系数可取0.125!
也就是说,这12台点焊连续不断的工作为1/8,12台中有1台半在连续不断地工作!
I=160X12X0.125/(1.732X0.38)=365A,用一根YJV-0.6/1 3X185+1X95电缆就可以了。(当然,单相焊机要把负荷三相分匀)
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-7 20:21 编辑 ]
回复
6楼
看手册吧。
回复