急!急!急!大家看这种情况严重不---在线等
会飞的驴子
2010年10月02日 12:29:14
只看楼主

框架结构 四级抗震等级 其中一组主梁跨度为16000mm梁高取1500mm,也就是节点区高度为1500mmm然后施工的时候节点区一支箍筋没上,节点区只有梁柱纵筋,施工方理由是不好加然后今天开始浇筑混凝土。。。。甲方、施工方、监理相互勾结。。。这事准备过去我想请教大家,这样做严重不?

框架结构 四级抗震等级
其中一组主梁跨度为16000mm
梁高取1500mm,也就是节点区高度为1500mmm
然后施工的时候节点区一支箍筋没上,节点区只有梁柱纵筋,施工方理由是不好加
然后今天开始浇筑混凝土。。。。
甲方、施工方、监理相互勾结。。。这事准备过去
我想请教大家,这样做严重不?
免费打赏
河洛图书
2010年10月02日 12:38:47
2楼
严重,贴图为妙。
回复
guojizhong88
2010年10月02日 14:00:42
3楼
很严重,对抗震和受力都非常不利
回复
zhanglin2829124
2010年10月02日 21:42:58
4楼
应该加,没箍筋怎么抗剪。
回复
liguangsheng1234
2010年10月02日 22:00:57
5楼
但从理论上将,节点核心区加强,有利于抗震。但从静态受力考虑,没加不根本性影响受力。我见过的许多工程实际都是如此施工,建成后使用未见异常。但是你作为设计人,理应坚持自己的观点,如果大家都不听你的,你就只好当做不知道,因为设计是没有权利对施工现场质量负责,此时,你不应留下文字性资料。
你说甲方、施工方、监理相互勾结,其实你是误解,主要是质量监督站疏于管理,从而造成各方面都想走捷径。验筋是质量监督站程序之一,如果他们按规定办事,不合格一律返工重来,没有人敢胡来的。
回复
tiandirenjiegou
2010年10月03日 08:31:20
6楼
没箍筋怎么抗剪,
回复
yishaoyu15
2010年10月03日 08:41:45
7楼
节点处的锚固长度是否达到要求?如果只是单纯的一支箍筋没加,问题也不是那么严重。。还是发图看看吧。。。
回复
wwwhfut
2010年10月03日 09:17:48
8楼
笑死人了,四级抗震,你还担心什么呢, 有梁柱箍筋足够了。
回复
zhoupinp
2010年10月03日 17:23:01
9楼
"强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件。"节点应严格要求,但施工单位乱来,你就当没有看见。汶川大地震,柱头节点处很多都成了灯笼。但这是难得一遇,估计轮到你这个房子地震时,早被强拆了。全国人民都在捞钱,你还管质量?老弟啊,你应该趁机向包工头要结构验算费。
回复
zhoupinp
2010年10月03日 17:27:27
10楼
他们错误越多,你来钱的路子也就多了。现在的人心都黑了,你不搞钱别人会说你是傻子。
回复
wanghuafei
2010年10月03日 17:43:38
11楼
节点区这么大跨度的梁,不用箍筋抗剪是非常有问题的
回复

相关推荐

APP内打开