急!急!急!大家看这种情况严重不---在线等
会飞的驴子
2010年10月02日 12:29:14
只看楼主

框架结构 四级抗震等级 其中一组主梁跨度为16000mm梁高取1500mm,也就是节点区高度为1500mmm然后施工的时候节点区一支箍筋没上,节点区只有梁柱纵筋,施工方理由是不好加然后今天开始浇筑混凝土。。。。甲方、施工方、监理相互勾结。。。这事准备过去我想请教大家,这样做严重不?

框架结构 四级抗震等级
其中一组主梁跨度为16000mm
梁高取1500mm,也就是节点区高度为1500mmm
然后施工的时候节点区一支箍筋没上,节点区只有梁柱纵筋,施工方理由是不好加
然后今天开始浇筑混凝土。。。。
甲方、施工方、监理相互勾结。。。这事准备过去
我想请教大家,这样做严重不?
免费打赏
会飞的驴子
2010年10月03日 18:15:05
12楼
钱都让我们总监一个人独吞了
回复
蝶之过
2010年10月04日 15:08:58
13楼
有严重的问题,
向施工单位和监理公司及业主,质检站发函,说明情况,按理质检站要验收钢筋后才允许浇捣砼的
回复
wshjy
2010年10月04日 21:20:14
14楼
好象抗震的话不行吧。
我们这里是七度,节点的地方要求很严
回复
喻栋
2010年10月04日 21:33:42
15楼
节点加强作用没了,抗震很不利。不过没大地震的话也没什么事情
回复
会飞的驴子
2010年10月04日 22:01:12
16楼
我这里六度,是内蒙古乌审旗,抗规附录能查到
施工单位和甲方都认可了
我现在也不管了,反正我不在上面签字,大不了不干
这里山高皇帝远,质检重来不来这
回复
wsry988
2010年10月04日 22:02:11
17楼
这么大跨度的梁,这么高的节点区竟然一根箍筋也没有加,这还不严重,如果说抱着要等到什么几十年一遇的地震来才会有问题这种侥幸心理,无论是施工方或是设计方这种视人命如草芥的态度,就是一种道德沦丧,要知道所谓大多数豆腐渣工程平时使用的时侯也可能是正常的,但在危急关头的那么几秒种就是人命关天的大事情,建筑物在那时就会体现出是保护伞亦或是夺命凶手,内行都知道的一个道理就是地震不伤人,建筑物才伤人。遇到这种事建议应该勒令其停工,要坚持自己的原则,人做事总要对的起自己的良心。节点不好施工,是工程的普遍现象,但不是不施工或是不能施工的理由,在现场若遇到很拗的施工方也可以变通让其采用交叉开口箍的形式施工节点区的箍筋。
回复
会飞的驴子
2010年10月04日 22:03:08
18楼
锚固也很成问题,22钢筋,0.4Lae大家可以算出来
记过只弄10~20cm左右--标准豆腐渣
回复

相关推荐