变压器的缺相运行问题!!!
ccc.99
ccc.99 Lv.4
2006年01月19日 08:50:19
来自于变压器
只看楼主

记得规程禁止变压器缺相运行的,可是有的小容量变压器在高压缺相的情况下,依然使用,是它的单相设备容量比较小就可以用吗?

记得规程禁止变压器缺相运行的,可是有的小容量变压器在高压缺相的情况下,依然使用,是它的单相设备容量比较小就可以用吗?
免费打赏
ccc.99
2006年01月19日 08:57:22
2楼
版主来说说吧!
回复
ccc.99
2006年01月19日 09:21:08
3楼
高手都没上班吗
回复
hb_0369
2006年01月19日 10:24:48
4楼
变压器缺相后是否可以运行跟接线组别有关。对于普通10KV变压器可以为低压部分用户提供正常供电,但部分用户的供电电压将会降低。所以一般情况下 是不能缺相运行的
回复
hb_0369
2006年01月19日 10:30:29
5楼
在补充一点:对于Y,yn0型联接组别的配电变压器,会因为三相电压不对称造成中心点偏移的问题,对于D,yn11型联接组别的配电变压器会造成所对应低压侧两相电压为额定电压的1/2,使负载出现欠压运行的问题。
回复

相关推荐

APP内打开