电动机电流测量的规定是怎么规定的啊?
ucdos29
ucdos29 Lv.3
2006年01月18日 20:10:31
只看楼主

在各种现场及应用中经常用到电机控制系统。但是对电机的电流、电压测量却比较乱,有的3KW左右的电机也测量电流,有的是30KW 的也不测量电流、电压。不过我做的设计一般是22KW以下直接启动,不做电流、电压、测量(就是没有电流表、互感器、电压表),以上的就包括电流、电压了,但是我有点疑问是,为什么在各种各样的控制中,有的就有有的就没有呢,象我前边所说的,我因为直接启动的启动电流比较大,所以一般不采用电流、电压。但是有些人为什么采用啊,执行的是什么标准啊,并且很容易打表的啊?另外近来看了一本书说一般55KW以下不计量电流,但是我看到的现场在22KW以上的决大部分还是有电流计量的,请大家多多讨论,以后好节省下这部分,能不采用,我就不采用了,呵呵。

2009年02月07日 10:11:35
12楼
55KW的规定应该是民规上的。实际使用中有些厂家的电工喜欢所有的电机都装上,认为需要的时候观察电流方便。设计的时候多和工艺人员和使用方商量一下,尊重工艺要求和使用者的使用习惯。
回复
hxwhw
2009年02月07日 13:16:19
13楼

工资太低了饿,现在搞技术的不如搞管理的,搞管理的比不上卖东西的,卖东西的比不上卖身体的!
回复
dianhuang
2009年02月07日 20:43:01
14楼
工资太低了饿,现在搞技术的不如搞管理的,搞管理的比不上卖东西的,卖东西的比不上卖身体的!:lol :lol
回复
xiaoyuyao201
2009年11月04日 16:13:44
15楼
老帖子,用到来了,顶一下!!
回复
aiqingshan
2010年11月15日 14:22:24
16楼
有同样的疑惑
回复

相关推荐

APP内打开