10kV/0.4kV的配电变压器,高压侧是三角形接线,低压侧肯定是Yn接线。高压侧是中性点不接地系统,当低压侧发生单相接地时,高压侧的电流如何变化?
10kV/0.4kV的配电变压器,高压侧是三角形接线,低压侧肯定是Yn接线。高压侧是中性点不接地系统,当低压侧发生单相接地时,高压侧的电流如何变化?
2楼
高压侧的保护,应躲过当低压侧发生单相接地时,流过高压侧的电流。也就是,高压侧,不能动作。
回复
3楼
保护配置是一回事,电流如何变化,这个我请教的问题
回复
4楼
说法不对吧!应是:
1.高压侧的电流速断保护要躲开低压侧最大三相短路电流.
2.应优先采用高压侧的过电流保护作低压侧单相接地保护,而且灵敏度不小于1.5
回复