谈一下对2010版抗震规范的感受
neojhj
neojhj Lv.14
2010年09月30日 10:18:53
只看楼主

前一段时间发到手里的,感觉变厚不少,差不多有原来规范的两倍厚,但厚度增加的部分基本都在条文说明里面了。大概翻了一下,剪力墙部分和钢结构变化还是不小的。看来得要好好学习学习了。

前一段时间发到手里的,感觉变厚不少,差不多有原来规范的两倍厚,但厚度增加的部分基本都在条文说明里面了。大概翻了一下,剪力墙部分和钢结构变化还是不小的。看来得要好好学习学习了。
免费打赏
neojhj
2010年09月30日 10:36:12
2楼
对了,补充一点,08版规范没有关于钢混凝土混合结构的要求,因为08规范认为这种结构不够成熟,而10版规范在附录G中给出这种结构设计的具体要求,跟高规统一了,估计以后考试中钢混凝土混合结构的试题会不断增加了。
回复
enki1028
2010年09月30日 10:52:44
3楼
我觉得影响最大的调整是框架结构的各种抗震措施
连4级框架都要求放大各种地震作用了
这个引起的框架结构的成本增加不止一点点。
回复
neojhj
2010年09月30日 11:11:26
4楼



刚刚看了一下,确实如此,但水平地震影响系数没变。看来主要是考虑4级抗震的墙柱弱梁,强剪若弯等概念要求。
回复
neojhj
2010年09月30日 11:39:12
5楼
还有,10版规范在附录M中加入了抗震性能设计的方法。前两天看李国胜的转换结构设计时看到有抗震性能设计的内容,还以为是他老人家自创的呢。
回复
suxuxy
2010年09月30日 12:40:57
6楼
还没看到,争取这几天买一本看看
回复
hxpcool
2010年10月01日 17:10:07
7楼
分析得到位,学习了。
回复
lzklzklzk
2010年10月03日 00:47:25
8楼
有以下几点感受:
1、对于框架结构,无论计算措施还是构造措施都明显加强!并且区别了框架结构的框架和框剪结构当中的框架,使得框架结构的框架要求更为严格。
2、增加了一些内容:比如:地下结构。钢-混凝土组合结构(附录G)等。
3、构造上修订了一些条款,以框架结构的框架和砌体结构的居多。
4、条文说明描写得更加细致,解释性更强了~~
回复
wangjj777
2010年10月03日 16:11:14
9楼
得好好研究了,新规范考试肯定涉及的多
回复
lzklzklzk
2010年10月03日 19:54:53
10楼
还有就是:
1、钢结构部分首次提出了抗震等级的概念,更加科学合理~~
2、对于混凝土部分的抗震等级的划分,强调了当高度较低时(不超过24米时),抗震等级可降低一级的要求,与北京细则相统一了。这个是一个很大的改进。
回复
jianwuhen183
2010年10月06日 08:09:40
11楼
得好好学习 现在还是云里雾里呀
回复