讨论范围是:1.关于梁柱接头混凝土强度等级的确定,是与梁同还是与柱同,说出理由。2.接头钢筋施工应注意的问题。3.模板设计、加工、接缝处理等。

讨论范围是:
1.关于梁柱接头混凝土强度等级的确定,是与梁同还是与柱同,说出理由。
2.接头钢筋施工应注意的问题。
3.模板设计、加工、接缝处理等。
免费打赏
caolongbing123
2006年09月07日 09:56:24
22楼
各位发言很精彩,我同意一般情况下是柱的砼强度高于梁板的,并且很多时候都是同时浇灌,一般都是用钢丝网隔开,先浇高标号砼,初凝前浇低标号砼。
回复
liuyunhe830909
2006年09月10日 16:30:12
23楼
1.关于梁柱接头混凝土强度等级的确定,是与梁同还是与柱同,说出理由。
2.接头钢筋施工应注意的问题。
3.模板设计、加工、接缝处理等。

回答:
1、梁截面宽度同柱截面尺寸相同时(同一边即可),接头砼强度同梁,因为柱的计算高度是基础(或楼面板)至梁底面的高度,所以节点处砼强度同梁;梁截面宽度小于柱截面尺寸(两边截面均不同)时,柱砼要浇至延梁长h(即相连梁端一部分也应为柱砼标号),成45度角。
2、节点纵向受力钢筋必须满足锚固长度要求,箍筋应照绑,但是实际施工过程中因节点处的钢筋已经非常拥挤,再邦扎箍筋后砼浇注非常困难,规范规定不能碰钢筋和模板以及砼粗骨料的最大粒径不能大于钢筋间距的3/4,这非常难做到,所以应采取措施来缓解节点钢筋的拥挤情况,可以将梁下部的钢筋向下锚固,这样可以有力的缓解拥挤情况,只是施工缝要相应的向下留,但是在拆柱模时必须将柱顶面20MM处的砼凿掉。
3、模板的设计应该要有方案,但模板宜伸下至柱50MM,以保证模板有足够的刚度,接缝可以用双面胶。
回复
无累一身轻
2006年09月10日 20:23:09
24楼
1、关于梁柱接头混凝土强度等级的确定,是与梁同还是与柱同?
对于梁、柱混凝土强度等级不同时,作为施工单位,最好在图纸会审时提出来,或在施工过程中和建设单位协商,尽可能采用同强度等级的混凝土施工,这样可以降低施工难度。如果上述两个单位都不同意,那么施工单位成本会无形中增加。根据“强柱弱梁”理论,如果梁、柱混凝土强度等级不同时,施工过程中梁、柱节点处的混凝土应按柱的混凝土强度等级施工,在梁的适当位置留设施工缝。但要注意,如果两6板和柱同时浇筑混凝土,一定要控制好。
2、接头钢筋施工应注意的问题。
这一点按照施工规范和03G101-1,2图籍施工即可,满足锚固长度要求即可。
3.模板设计、加工、接缝处理等。
这个主要就是施工单位质量管理了,和施工人员素质有很大关系。再就是模板支撑体系一定要经过计算设计确定支撑杆件间距。

回复
jiawenzheng-007
2007年04月05日 12:20:00
25楼
呵呵正需要这篇文章呢
回复
zqw_8110
2007年08月06日 18:58:17
26楼
其实在施工的过程中,很少有人这样严格的去区分这样的问题,大多数的人还只是凭着自己的经验在做,当然也要和规范要求的差不多才行
回复
sanjiwei
2007年09月13日 16:53:51
27楼

你这个说法不是自相矛盾吗?既然强柱弱梁,怎么能按梁的强度等级呢。一般情况下,如果注、梁、板的等级相同,可以节点与梁一起浇注。如果柱的混凝土等级高于梁,必须按柱的混凝土等级浇注,施工就比较麻烦了。无论如何,说法都应该是按柱的混凝土等级浇注。
回复
sanjiwei
2007年09月13日 16:59:34
28楼

能否说说,为什么钢丝网要45度布置。45度的界面明明是最不利界面。建议垂直设置。
回复
qq316477873
2007年10月30日 12:04:26
29楼
q
回复
gq112233
2007年10月30日 13:19:23
30楼
从施工缝的要求角度来说,柱子的施工缝应留在主梁下面,无梁楼板应留在柱帽下面,所以接头的混凝土应该与梁相同。但后果会造成柱子全高范围类,出现强度不一,对抗震不利,特别是柱和梁的混凝土标号相差超过两个以上。