地下室防排烟口设在窗井里可不可以
yxt119
yxt119 Lv.4
2006年01月16日 16:16:02
来自于通风排烟
只看楼主

初次做防排烟,地下室的防排烟口做在窗井中,不设通风道,直接排可以吗?请各位老师指点一下!

初次做防排烟,地下室的防排烟口做在窗井中,不设通风道,直接排可以吗?
请各位老师指点一下!
免费打赏
zhangxin135
2006年01月16日 20:29:27
2楼
不是很理解你说的意思
首先你要明白排烟和防烟是两个概念
我觉得你说的是建筑有窗井,那可以考虑自然排烟的可能