该建筑需要设置机械排烟不
不歪难正
2006年01月16日 15:08:04
来自于通风排烟
只看楼主

本人碰到个工程,不知道需要设置机械排烟不:一个六层楼的实验性质的楼房,内走道长84米,两端开有外窗,中间个楼梯开有外窗但设了防火卷帘。该走道是否必须设置机械排烟!!

本人碰到个工程,不知道需要设置机械排烟不:

一个六层楼的实验性质的楼房,内走道长84米,两端开有外窗,中间个楼梯开有外窗但设了防火卷帘。该走道是否必须设置机械排烟!!

免费打赏
hhbox
2006年01月16日 15:47:44
2楼
多层教学实验楼没有内走道应设排烟设施的要求!
楼梯开有外窗但设了防火卷帘是什么意思,是前室吗,一般采用封闭楼梯间就可以了!
回复
80教育
2006年01月18日 14:32:35
3楼
中间个楼梯开有外窗但设了防火卷帘

应该是防火分区的要求,一层作为一个防火分区。
着火的时候,楼梯间的外窗也可以作为自然排烟口。主要看是否满足可开启外窗面积不小于走道面积的2%,如果满足就可以不设机械排烟;反之,必须设。
回复
awxue
2006年01月18日 15:28:21
4楼
一个六层楼的实验性质的楼房,内走道长84米,两端开有外窗,中间有个楼梯开有外窗,但设了防火卷帘。该走道应设置机械排烟,《建规》的报批稿,已经明确排烟口到最远点不能>30m ,由于中间有防火卷帘,必然不符合以上要求,故应设置机械排烟。
回复
守护钱呢
2006年01月19日 00:45:41
5楼
按《建筑设计防火规范》(报批稿)规定

第9.1.3条第七款规定
7、公共建筑及人员、可燃物较多的丙类生产厂房或高度超过32m的高层厂房中,长度超过20m的疏散走道;其他建筑中长度超过40m的疏散走道。

第9.2.4条规定
9.2.4 用作自然排烟设施的窗口宜设置在房间的上部或靠近屋顶的外墙上方,并应有方便开启的装置。窗口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30.0m。

本案属于公共建筑中长度超过20米的疏散走道,并且其中的两端开窗距离走道中间仍然超过30米,显然需要设置机械排烟。

回复
ylw94
2006年01月19日 08:33:08
6楼
要设,已经超过30m了,你要按防火卷帘落下来考虑!!
回复
hhbox
2006年01月19日 11:17:48
7楼
《建筑设计防火规范》(报批稿)我们也有看到,正式实施了吗?
回复
awxue
2006年01月19日 11:26:20
8楼
重庆市消防现在就是按《建筑设计防火规范》(报批稿)执行,估计在二季度会正式发布执行。
回复
giadr
2006年01月19日 12:04:05
9楼
越来越严了。
多层的一些东西,搞不好又要暖通搞搞了。。
回复
hhbox
2006年01月19日 15:05:00
10楼
明确了最好,设计也有依据,要不改图的可能很大!
回复

相关推荐

APP内打开