车间变--变压器室进线问题?
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2006年01月16日 14:10:34
来自于变压器
只看楼主

车间变,采用油变时,变压器高压侧进线何时应装避雷器?我看图纸中,若采用架空线进线则装设避雷器,若采用电缆进线没设避雷器。这是为何?

车间变,采用油变时,变压器高压侧进线何时应装避雷器?

我看图纸中,若采用架空线进线则装设避雷器,
若采用电缆进线没设避雷器。

这是为何?
免费打赏
tcchezhong
2006年01月16日 14:26:38
2楼
采用架空线进线则装设避雷器.
采用电缆进线则根据电缆情况选择装设避雷器。
回复
dsy123456
2006年01月17日 10:25:27
3楼
采用电缆进线则根据电缆情况选择装设避雷器。

何解?怎么根据电缆情况啊?
回复
tcchezhong
2006年01月17日 10:46:46
4楼
无架空段的电缆,不用装。
有架空段的电缆,长度很短(如10米)不用装。长度超过50米要装。
真空断路器,已装过电压保护的,可不装。
回复
dsy123456
2006年01月17日 10:51:26
5楼


明白,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开