SATWE墙配筋输出结果“Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2)”,如果该部位是长墙,暗柱做两头,可以理解。如果是短墙墙肢,例如总长度600,只能配一个暗柱,那么该暗柱配筋是否要达到2Asw?
SATWE墙配筋输出结果“Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2)”,如果该部位是长墙,暗柱做两头,可以理解。如果是短墙墙肢,例如总长度600,只能配一个暗柱,那么该暗柱配筋是否要达到2Asw?
2楼
不用的,按墙肢一端的暗柱配筋总面积ASW,都是构造配筋的
回复
3楼
不知有无权威性依据?
回复
4楼
我觉得达到了,我也是新手。
回复
5楼
对于顶层部分构件,实际计算配筋是比较大的,不是构造配筋,所以我想搞清楚。:)
回复
6楼
我想问一下,大家都是按一端的暗柱配筋总面积ASW配的吗?
回复
7楼
混凝土规范有规定,构件截面高宽比≤4的可以按柱子设计
你墙长600mm,宽总有150mm了吧,可以按一个柱子设计的
当然也就是一个Asw了
回复
8楼
PKPM说明“其中: Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。”如果你是按柱配筋,那么应该是两个Asw才对呀
回复
9楼
“如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积”Asw原表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),现在按柱配筋,两端合成一端,配筋面积为2个Asw,按柱对称配筋,单边各为一个Asw。
回复
10楼
怎么说什么的都有?按墙配还是按柱配筋应该有个标准吧,不然岂不是乱的?
有没有权威一点的啊?
回复
11楼
如墙太短了,做成一个暗柱(柱),应该按两倍的Asw倍,你可查边缘构件配筋看看这个情况配了多少钢筋量
回复