油变--变压器室 顶要不要装 升吊设备?若要装,载重如何考虑?
油变--变压器室 顶要不要装 升吊设备?
若要装,载重如何考虑?
2楼
这要看业主方是否要在室内就地检修。就是就地吊芯。
如果装,我个人认为:小变压器(10/0.4KV、1600KVA以下)按变压器总重设吊钩。便于安装,造价又不是太高。
按规定,按吊芯(加系数)设吊钩。
回复
3楼
按规定,按吊芯(加系数)设吊钩。
能够说详细点吗?
小弟正学这个呢 ,以前没什么接触到。
若加系数,应怎么加?
回复
4楼
按变压器放大一级,查找几个制造厂的参数,最大一个乘1.15,把重量提给结构专业。在本专业的图纸和说明书中,说明只允许吊芯,不得起吊整体变压器。
回复
5楼
哦,谢谢,
回复