高压柜电流端子怎么都通了?
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2010年09月29日 11:20:03
只看楼主

左边的电流端子,分别是测量回路、保护电流回路、零序电流回路,我用万用表一量,1-17各个之间每个都通,这是怎么回事啊?这样不是等于ABC相都短路了么,晕,想不通,一排柜子都一样的。难道是接地线引起的吗?[ 本帖最后由 fy17821349 于 2010-9-29 14:17 编辑 ]

左边的电流端子,分别是测量回路、保护电流回路、零序电流回路,我用万用表一量,1-17各个之间每个都通,这是怎么回事啊?这样不是等于ABC相都短路了么,晕,想不通,一排柜子都一样的。
难道是接地线引起的吗?

[ 本帖最后由 fy17821349 于 2010-9-29 14:17 编辑 ]

20100928248.jpg

免费打赏
fy17821349
2010年09月29日 12:27:35
2楼
自己顶顶 help
回复
zjd2008
2010年09月29日 14:36:44
3楼
接了电度表,或任何电流设备,量的时候都是通的,而且每组线圈都有一点封起来接地,这样量电流的话,全是通的,需要所有线拆了量
回复
state-grid
2010年10月01日 11:53:57
4楼
CT上二次本来就通的,再加上接地,所以都是通的
回复
mr_yon
2010年10月01日 13:23:02
5楼
电流回路的阻抗为0,电压回路的阻抗无穷大.
回复
lennie1219
2010年10月05日 10:53:13
6楼
当然是通的,电流端子的线从电流互感器二次侧引出,电流互感器内的绕组是相通的,而切不同相的电流互感器又通过N线接地又互相导通。
回复
fy17821349
2010年10月06日 23:01:10
7楼
知道了 谢谢各位 好心人