预应力钢筋混凝土构件的检测与鉴定
icefirefly1
2010年09月29日 00:16:09
只看楼主

对于普通钢筋混凝土的检测与鉴定,现有的技术已经相对成熟。但是对于预应力钢筋混凝土构件的检测与鉴定,现在有人研究什么振动法,利用预应力改变了混凝土梁的有效刚度,从而改变了预应力混凝土梁的振动频率.来反算有效应力。但是这种方法理论上看似可行,实际是不尽然,因为构件的刚度和振动频率的影响因素有很多,并且测量中各种干扰也较大,所以振动法不易用于实际工程。不知道各位有什么好的方法,非常感谢!例如现在有一个预应力混凝土圆杆,该怎么对它进行检测?

不知道各位有什么好的方法,非常感谢!
例如现在有一个预应力混凝土圆杆,该怎么对它进行检测?
免费打赏
husheng2009
2010年09月29日 14:17:32
2楼
好东西自然顶了
回复
husheng2009
2010年09月29日 14:19:02
3楼
好东西自然顶了
回复
kuangkid
2010年09月30日 22:55:22
4楼
预应力检测的确是个麻烦的东西啊!现在相关的检测标准规范都没有对预应力啊!
就好像对预应力混凝土强度的检测无论是回弹还是钻芯都不是太适合!
回复
zfs123456789a
2010年10月07日 09:20:57
5楼
采用超声回弹法进行无损检测混凝土的强度和空洞,结构受力采用静载试验几次。
回复
你想要啥名
2010年10月07日 11:05:34
6楼
预应力钢筋的实际剩余张拉力有什么好的检测方法吗?:loveliness:
回复
icefirefly1
2010年10月07日 15:48:35
7楼
静载检测对于一般预应力空心楼板及水平构件还是可行的,但是费用大,对现场条件要求较高,并且会有安全问题,大多数场合并不适合
并且竖向构件的检测基本上不可能实现
回复
jg2-8508
2010年10月09日 15:33:08
8楼
预应力混凝土强度采用取芯法检测应该还是适用的吧!
回复
icefirefly1
2010年10月10日 21:00:34
9楼
取芯法检测只能检测其混凝土强度,不能检测其预应力损失和结构构件的承载力
回复
kuangkid
2010年10月10日 22:52:28
10楼
专芯规范里写明只适用于普通成型的混凝土!个人认为对张拉后的混凝土时不适用的!
回复
lyf430204
2010年11月26日 21:23:22
11楼
预应力混凝土成型工艺应该还是和普通混凝土一样的。
具体说损失与承载力检测那得看时机,张拉过程中可以对其摩擦损失、内缩值等检测,直接、间接检测其预应力的损失。至于张拉完只能做荷载试验了,成本很高